8245010lgp 发表于 2012-2-25 21:38

关于消毒供应中心的建设——多大面积合适

本帖最后由 昊love无限 于 2012-2-26 22:38 编辑

消毒供应中心严格按照要求对全院重复使用的诊疗器械、器具和物品实行集中处理,建造一个拥有两台预真空压力蒸汽灭菌器、一台环氧乙烷灭菌器、一台低温等离子灭菌器、两台全自动清洗消毒机规模的消毒供应中心最少需要多大面积?

zhourenbin 发表于 2012-2-25 23:10

500—700个平方应该够了

wushan 发表于 2012-2-25 23:25

消毒供应中心面建筑积应根据床位数来定。面积与床位之比是0.7~0.9:100

石磊--wxmsl 发表于 2012-2-25 23:47

在满足规范要求的最低面积前提下,300平方的使用面积(约400平方建筑面积)就可以,当然,有条件的话越大越好。可以避免病床数增加后再扩建。

wmr 发表于 2012-2-27 08:38

按医院消毒供应中心第1 部分:管理规范要求:
建筑面积应符合医院建设方面的有关规定,并兼顾未来发展规划的需要。
应分为辅助区域和工作区域。
辅助区域包括:工作人员更衣室、值班室、办公室、休息室、卫生间等。
工作区域包括:去污区、检查、包装及灭菌区(含独立的敷料制备或包装间)和无菌物品存放区。

1356971737 发表于 2012-11-18 10:21

wmr 发表于 2012-2-27 08:38 static/image/common/back.gif
按医院消毒供应中心第1 部分:管理规范要求:
建筑面积应符合医院建设方面的有关规定,并兼顾未来发展规划的 ...

谢谢了,谢谢老师分享,借鉴了。
页: [1]