关于ICU、新生儿监护室空气采样的问题
本帖最后由 开始懂了 于 2012-2-23 11:47 编辑我们医院最近层流的ICU、新生儿监护室正常运行了,以前空气采样均是在无人的情况下进行的,现在有患者的情况下我们该如何采样呢??采完样标准是多少?? 国家也没有动态采样规范和标准。
我院一直是和采样科室协调好,在执行完医嘱和主要治疗工作后,大家相对静止半小时,再采样。 沙砾 发表于 2012-2-23 11:40 static/image/common/back.gif
国家也没有动态采样规范和标准。
我院一直是和采样科室协调好,在执行完医嘱和主要治疗工作后,大家相对静 ...
哦,这样啊,那标准还是按照层流的标准吗??不会超标吗? 就我个人经验是,在动态情况下采样,一般没有超标的情况发生,如果超标或检出致病菌,就应该找原因了,(人流量、层流系统) 请您参考07版《实用医院感染监测方法与技术》这本书,里面空气卫生学监测有动态监测的方法可供参考及标准值。 60609972 发表于 2012-2-23 14:16 static/image/common/back.gif
请您参考07版《实用医院感染监测方法与技术》这本书,里面空气卫生学监测有动态监测的方法可供参考及标准值 ...
谢谢哦,完了看看哈~~ 我院一直是和采样科室协调好,在执行完医嘱和主要治疗工作后,大家相对静止半小时,再采样