周静儿 发表于 2012-2-1 09:42

【空气监测】请问各位老师门诊人流室空气监测标准应该是多少?

本帖最后由 zhangfh(星火) 于 2012-2-1 10:47 编辑

请问各位老师门诊人流室空气监测标准应该是多少?

wangl7810 发表于 2012-2-1 10:08

人流室应属于Ⅱ类区域,空气监测标准≤200cfu/cm2。

小白兔 发表于 2012-2-1 10:18

Ⅱ类区域,空气监测标准≤200cfu/cm2。

jcyyhlb 发表于 2012-2-1 10:25

人流室应属于Ⅱ类区域,标准是≤200cfu/cm2。

千年睡狐 发表于 2012-2-1 10:43

Ⅱ类区域,空气监测标准≤200cfu/cm2。很多指标标准上都有的,应该多学学标准。

hzxrmyyghl 发表于 2012-2-1 10:47

Ⅱ类区域,空气监测标准≤4cfu/15min.平皿,这是我省新规范

yhy8562243 发表于 2012-2-1 12:24

人流室按手术区域管理,其指标也应参照普通手术室执行。谢谢!

茶韵幽香 发表于 2012-2-2 11:27

hzxrmyyghl 发表于 2012-2-1 10:47 static/image/common/back.gif
Ⅱ类区域,空气监测标准≤4cfu/15min.平皿,这是我省新规范

贵省走在了前列了,已经开始执行新标准,是江苏省吗?

hzxrmyyghl 发表于 2012-2-4 08:43

茶韵幽香 发表于 2012-2-2 11:27 static/image/common/back.gif
贵省走在了前列了,已经开始执行新标准,是江苏省吗?

老师您说对了,这是我们江苏省的《消毒灭菌效果监测规范》,2011版

茶韵幽香 发表于 2012-2-4 10:05

hzxrmyyghl 发表于 2012-2-4 08:43 static/image/common/back.gif
老师您说对了,这是我们江苏省的《消毒灭菌效果监测规范》,2011版

我看过贵省院感质量中心编写的《消毒灭菌效果监测规范》,已经根据新的标准执行了,挺好的!

开心天使123 发表于 2012-2-4 10:15

我院已经按照我省今年的培训内容,各类空气标准执行,Ⅱ类区域,空气监测标准≤4cfu/15min.平皿,简便易懂。

莱阳中心院感 发表于 2012-6-20 09:07

千年睡狐 发表于 2012-2-1 10:43 static/image/common/back.gif
Ⅱ类区域,空气监测标准≤200cfu/cm2。很多指标标准上都有的,应该多学学标准。

空气是cm2?应该是m3吧?

吴高慧 发表于 2019-10-29 11:02

本帖最后由 吴高慧 于 2019-10-29 11:04 编辑

我觉得人流室应该是Ⅱ类区域,空气监测标准≤4cfu//皿(15min),平板暴露法.