紫外线灯管检测74uw/cm2,多长时间再检测一次?
本帖最后由 依依 于 2011-12-27 22:31 编辑紫外线灯管检测74uw/cm2,多长时间再检测一次? 辐射强度74uw/cm2应该果断淘汰! 使用中辐射强度大于或等于70uw/cm2还可以用吧,只是要加强监测。
我院是每2月用紫外线指示卡做化学检测,院感科半年用强度测量仪监测。
使用的时间有多久了?如果差不多的话就及时更换,没有必要去做频繁的监测。 相约感控 发表于 2011-12-27 16:02 static/image/common/back.gif
使用中辐射强度大于或等于70uw/cm2还可以用吧,只是要加强监测。
我院是每2月用紫外线指示卡做化学检测,院 ...
为什么要2个月监测一次呢?所有的紫外线灯管强度无论是卡测还是仪器检测,都应该是半年一次。 紫外线灯管检测74uw/cm2,用星光卡每月检测一次,院感科用监测仪每季度监测一次。 看使用时间,如果超过500小时,坚决换掉。如果时间较短,可加强监测,建议每季度一次。 yizhimudan 发表于 2011-12-29 20:10 static/image/common/back.gif
看使用时间,如果超过500小时,坚决换掉。如果时间较短,可加强监测,建议每季度一次。
现在新标准的使用时间是5000小时而不是500小时。如果强度达标,那么在5000小时内都是可以使用的。 我们是半年检测一次,强度小于70就要更换。 我们暂定强度小于75uw/cm2时,每月监测一次。
经验证紫外线测试卡不准确:必须严格掌握照射时间,如果延长照射时间,即使强度不高,指示卡颜色会继续加深,因此误差较大。建议大家使用紫外线强度监测仪(每台才3000多元)。
沧海一粟 发表于 2011-12-27 22:11 static/image/common/back.gif
为什么要2个月监测一次呢?所有的紫外线灯管强度无论是卡测还是仪器检测,都应该是半年一次。
经验发现,影响紫外线照射强度很重要的一条:紫外线灯架,它相当于紫外线灯的启动器,大家注意了吗?
如果你发现新灯管强度仍达不到90uw/cm2或是新灯管使用后不久强度就不合格了,建议你更换一下紫外线灯架(与紫外线灯相配套的,不能用普通日光灯架)。新灯架、新灯管强度最高可达150uw/cm2以上。
希望对大家有帮助! 如果紫外线灯管使用已超1000小时,测试强度70-100uw/cm2,可继续使用,但应加强监测,每月一次,如果测试强度大于100uw/cm2,可在使用1000小时,使用中用测试卡监测,2000小时时用紫外线强度检测仪检测。