血透用水标准参考

本帖最后由 手榴弹 于 2011-12-19 17:51 编辑

医院血透室用水标准如下:
硬度<17mg/l          (以碳酸钙计)
余氯<0.5mg/l
总氯<0.6mg/l
过氧乙酸残留<1mg/l

刘红11235 发表于 2011-12-19 18:32

微生物学要求处理水所含细菌总数,应不得超过100CFU/mL。在水处理装置的输出端的细菌内毒素,应不得超过IEU/mL;在血液透析装置入口的输送点上的细菌内毒素,应不得超过5EU/mL。.