医院空气消毒方法概述及比较
过滤与消毒过滤:很多人将过滤当作消毒。过滤是通过对空气中各种颗粒的过滤,达到空气净化效果的。实际上,过滤在初起时间里有净化空气的作用,但是,随着开机时间的延长,过滤效果就会降低,所以,过滤效果和运行时间是成反比的。
简单介绍一下过滤吸附灰尘的结果:
机组风量30000m3/h,其中新风量10%(3000m3/h),循环风量90%(27000m3/h)。
北京市大气平均总悬浮颗粒物水平2mg/m3/h(1000毫克= 1克)室内空气含尘量按GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》规定为0.15mg/m3。则:
新风部分每日含尘量2mg/m3/h×3000m3/h×24h=144g
循环部分每日含尘量0.15mg/m3×27000m3/h×24h=97.2g
所以,风机机组每日含尘量为:144g+97.2g=241.2g
杀灭的含意
所谓杀灭,不是将空气中生物污染物杀死就行了,而必须是将污染物彻底分解为无毒无害的物质。否则,即便先吸附,再用某种方法处死细菌、病毒,但那有害物质仍然存在,还会形成二次污染。
主动消毒与被动消毒
1、主动消毒:
所谓主动消毒,是向室内空间释放特殊物质,在室内空气中主动捕捉空气中的污染物,或将其杀灭,或将其坠落。
2、被动消毒:
被动消毒是不向室内空气中散发任何物质,而是将室内空气循环进设备内部的消毒反应区,对污染物进行治理。或者杀灭,或者吸附。
3、两者的价值判断:
我们知道,杀灭污染物最有效的方法是强氧化,那么主动消毒释放到空间中的总会是某种强氧化物质,而强氧化物质必定对人群有害,对房间内的设备加速老化。目前,没有发现氧化物能有选择地只挑选有害污染物来处理,也没有发现非氧化或者腐蚀作用的物质能对细菌病毒进行杀灭。
被动消毒则不然,只要不向空气中散发任何物质,那么无论如何,不会因空气消毒而对人群和设备造成危害。
动态与静态环境的空气消毒
1、静态空气消毒:
静态空气消毒是在密闭、无人、无即时产生污染物的房间,进行的空气消毒。其意义不大,因为,这样的环境基本没有实用价值。国家制订这样的标准,是因为要排除其他因素,单纯检测消毒器的功能。即便是静态空气消毒,也还存在着室内空间大小、消毒运行时间长短的区别,绝对不是单纯看某种机器的杀灭率就能辨别设备的性能。
2、动态空气消毒:
动态空气消毒比静态空气消毒要复杂得多,这是一种非密闭、有人群活动、存在即时污染物散发的空气消毒。动态空气消毒恰恰是在实践过程中最需要的空气消毒方法。
动态空气消毒的根本就是消毒的效果与消毒时的安全的对立统一。
在一定的时间和空间内,消毒效果主要体现在消毒速度上面。因为房间内因人员活动或者其他原因,在不断地产生着污染物,那么消毒和产生之间就必然在比速度。消毒速度快于产生速度,则该设备将是能承担动态空气消毒的任务,反之,则不行。
更重要的是安全问题。由于动态空气消毒是在有人环境中的即时空气消毒,所以,对人无毒无害就是铁一样的指标。然而,安全和速度往往是对立的,所以,追求既安全又高效则是一个很艰巨的任务。最理想的消毒方法应该是被动式、高效果的空气消毒设备。
目前,动态空气消毒的标准还不完善,那是因为空间的人数、空间内人员的流动、空间内人员的动作程度都会影响动态空气消毒。
消毒方法的兼顾性能
在实际实践中,空气污染物除了生物污染,还存在着化学污染,比如:苯.甲苯、二甲苯、甲醛、胺以及各种异味等等。所以,空气消毒方法或者设备,还需要能兼顾清楚上述污染物的强大功能。
空气消毒的其他问题
除了消毒方法和消毒设备的上述问题外,关于消毒方法或者设备自身的安全也是十分重要的。比如火灾隐患、电磁干扰、消毒效果的持久性等。
臭氧
臭氧又名三子氧,分子式为O3,分子量为48.00。臭氧是种主动消毒的方式。
优势:臭氧是一种广谱杀菌剂,可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素。臭氧在水中杀菌迅速较氯快。同时臭氧消毒较为彻底,包括缝隙,桌子底下等。
缺点:
1、臭氧浓度控制在国标以下时几乎没有消毒功能,当人们闻到较大的草腥臭味时往往超标几十倍。所以卫生部消毒技术规范等法规已严格禁止有人场所使用臭氧。 目前国内外均无控制臭氧发生量的好技术,唯一的方法是关闭;
2、臭氧有较强的毒性。空气中臭氧浓度达0.01-0.02mg/L时即可嗅知:浓度达到1mg/L时,可引起呼吸加速、变、胸闷等症状,在2.5-5mg/L时,可引起脉搏加速,疲倦、头痛,停留1小时可发生肺气肿,以至死亡,作业现场空气中容许的阀限值为0.16mg/m3。同时高浓度的臭氧还加速人体皮肤的老化,对胎儿有较大的影响;
3、臭氧有很强的腐蚀性。臭氧为强氧化剂,可损坏多种物品,浓度越高对物品损害越重,可使金属片出现绿色锈斑,特别是使橡胶老化,色变暗,弹性降低,以致变脆,断裂,使织物漂白褪色等;
4、臭氧消毒受温湿度的影响。温度高则效果好,低则效果差,对干燥菌体几乎无杀菌作用。
消毒液喷洒
现在车间采用的空气消毒方法为定时喷洒消毒液(含氯制剂)的方式。主要有以下几个危害:
1消毒液具有相当的腐蚀性,消毒过程中在地面、设备上必有残留,对设备有较强的腐蚀作用,严重影响昂贵设备的使用寿命。
2含氯制剂对人体呼吸道及外露皮肤有较大的损害。
3消毒液属于消耗品,每年需支付相当的费用用于空气消毒。
4作为空气消毒,消毒液喷洒作用很微小。
消毒方法比较
1.静电吸附 消毒原理:高压静电吸附 消毒效果: 细菌病毒被吸附于静电网上,未杀灭。 主要危害:过滤材料的二次污染、电磁辐射、高压电对仪器的干扰并产生臭氧,吸附满载后的跳火不安全等危害 后期维护:复杂、不安全 使用方法:单机使用单一方式 备注:过滤不等于杀灭
2.臭氧、等离子 消毒原理:臭氧散布 消毒效果:细菌病毒在室内空气中被杀灭。 主要危害:强氧化剂散布在室内空气中对人和各种器械有极大危害。 后期维护:简单 使用方法:单机使用或附加在空调中使用 备注:因其危害不能动态使用
3.消毒液 消毒原理:喷洒环境中 消毒效果:细菌病毒部分在室内空气中被杀灭。 主要危害:同上及酸腐蚀对人体、环境及各种器械有极大危害 后期维护:简单 使用方法:单一喷洒 备注:效果不好,不建议动态使用
4.紫外线 消毒原理:照射 消毒效果:细菌病毒在室内空气中被杀灭。 主要危害:紫外线辐射,对人体的致癌作用及对各种器械强氧化作用 后期维护:计算时间,频繁更换 使用方法:单一使用 备注:因其危害不能动态使用 谢谢~
老师很细心啊,如能有医院不同区域空气净化方法的概述就更好了。:) 请问老师,动态空气消毒的方法是什么? 是不是循环风紫外线空气消毒器? 很好的资料,尤其对新风、循环风的含尘量的计算,是一个新颖的东西,值得学习,也谢谢你的细心。 对医院空气消毒方法阐述的很具体,是个很好的学习资料。 很好的资料。学习了! 很全面的空气消毒方法资料汇总!
最近医院门急诊科室,医护人员感冒发热较多,正好拿来学习,并结合实际运用了!:gdfsd 好东东,医院新病房楼,需要空气消毒方面的资料,直接收藏了! 是不是普通治疗室可以用通风和紫外线,二类环境可以用紫外线循环风消毒机。这样空气消毒会更好。 谢谢!医院新病房楼正需要购买空气消毒机,直接收藏了! 请问新的紫外线灯管使用前监测强度是否必须大于等于90uw/cm2,如监测强度仅大于70uw/cm2,是否可以认为不合格,算产品质量不合格,可退回厂家。求助,谢谢 紫外线灯管使用前监测强度必须大于等于90uw/cm2,如监测强度仅大于70uw/cm2,认为不合格,应退回。我们抽查新紫外线灯管,发现有不符合国标的一律退回。 很实用的资料,收藏了,谢谢! 发现一件事,咱们的论坛里有好多心细的人呢,工作细致、认真,向各位学习了。 已下载学习,谢谢分享!:handshake 正在收集这方面的资料,学习了,谢谢! 回复 1# nvzi2008
谢谢老师,我正需要这方面的资料 谢谢老师了,学习了,但我有点疑惑的是,我是护士,基础护理书上说紫外线消毒从灯亮后5-7分钟计时消毒2小时,消毒技术规范上有说30分钟即可,不知道该执行哪个标准? 应该是30分钟。同时谢谢1楼的资料