altrmyy 发表于 2011-11-3 00:51

洁净手术部空气质量评价参数要求及检测方法


作者:解放军第322医院医学工程科   王碧涛, 张 静,王 官,等
发表年份:2011

yage 发表于 2011-11-3 07:18

谢谢楼主奉献,正需要这方面的资料。

心语心愿 发表于 2011-11-3 08:23

向楼主请教一个问题:在手术台固定的情况下,采样点至少高于手术台0.25cm是笔误还是确实的0.25cm(而不是M)

久的永永 发表于 2011-11-3 08:27

确实是0.25cm{:1_1:}{:1_1:}

1995薰衣草 发表于 2011-11-3 10:37

谢谢楼主,正需要这方面的资料。

altrmyy 发表于 2011-11-3 14:07

本文献内的描述是0.25cm,应该是笔误。正确值是0.25m。
依据为GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》第31页内容。原文为:测点范围为送风口正投影区边界0.12m内的面积,均匀布点,测点高度距地0.8m,无手术台或工作面阻隔,测点间距不应大于0.3m,当有不能移动的阻隔时,测点可抬高至阻隔面之上0.25m。

zq5012 发表于 2012-11-30 11:36

谢谢楼主,正需要这方面的资料。
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术部空气质量评价参数要求及检测方法