层流床空气采样的标准
求助论坛各位老师,我院肿瘤科病人使用的万级层流床,面积3m2 ,采样结果的标准是参照洁净手术室的标准(75cfu/m3),还是按二类保护性隔离室≤200 cfu/m3?谢谢老师们。 洁净手术室的标准(75cfu/m3)?这是哪个标准上的?我用的是1996-01-23发布,1996-07-23日实施的中华人民共和国国家标准,GB15982——1995,层流洁净手术室的标准是10cfu/m3。 觉得还是按二类保护性隔离室≤200 cfu/m3这样的标准较为妥当。如果按照洁净手术室的标准则要增加护理部很多的工作量。也没有必要。毕竟不是手术室。 层流床是什么概念?床上罩个所谓的层流罩?请注意,空气只是洁净手术室(病房)的其中一项指标,而不是唯一指标。对于洁净手术室(病房)来说,尘埃粒子、压差、换气次数才是更为关键的指标。
所以,所谓的层流床如果不能达到洁净病房的所有指标要求,请不要归入洁净病房,更不要说是层流,局部空气根本不可能是层流!
肿瘤科为什么要采样,此科在贵院属重点科室吗?{:1_6:} 对呀,不明白,肿瘤科干嘛要采样哪,又不是重点科室,没必要吧。 rarely309 发表于 2011-11-1 11:11 static/image/common/back.gif
谢谢rarely309 老师,看到您的回复,我知道是怎么回事了。 山竹 发表于 2011-11-1 11:27 static/image/common/back.gif
觉得还是按二类保护性隔离室≤200 cfu/m3这样的标准较为妥当。如果按照洁净手术室的标准则要增加护理部很多 ...
现在消毒卫生标准和空气监测的标准有冲突,或者说不一致的地方。但是没办法解决。 (75cfu/m3)这个是浮游菌吧!层流床就要按层流洁净室/区就是要求 彩虹天堂 发表于 2011-11-1 11:57 static/image/common/back.gif
层流床是什么概念?床上罩个所谓的层流罩?
请注意,空气只是洁净手术室(病房)的其中一项指标,而不是唯 ...
同意您的意见,可是毕竟没有出台统一的监测标准,而且产品的说明书上标明是百级层流标准。如果不按照百级层流手术室的监测标准执行,不知检查者会不会挑茬儿。
页:
[1]