紫外线灯安装要求
请教一下各位老师,血透室紫外线灯的安装有什么要求?高度是多少米? 1立方空间1.5瓦,要使用医用紫外线灯管。 一般按每立方米空间装紫外线灯瓦数≥1.5W,计算出装灯数 那高度是多少呢,以前好像是离照射物不得超过1.5米,这样的话,灯管只能悬挂在半空中,不美观。请问安装高度有要求吗 不论什么科室,紫外线灯安装要求都是一样的,每立方米空间装瓦数≥1.5W,高度是2米以下。不一定死规定悬挂在半空中。 20立方米一个30W紫外线灯管、高度2米。我院刚安装完。 20立方米一个30W紫外线灯管、高度2米。符合要求!{:1_12:} 记得消毒技术规范上提过如果不考虑物表消毒的话,可以吸顶安装。 863108667 发表于 2011-10-20 16:16 static/image/common/back.gif那高度是多少呢,以前好像是离照射物不得超过1.5米,这样的话,灯管只能悬挂在半空中,不美观。请问安装高度 ...
在安装时一定要考虑到其位置要有利于日常的清洁工作,如果是吸顶安装,恐怕很少有医院能做到真正的日常灯管清洁工作吧 消毒技术规范的要求:考虑到紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,可安装在桌子上方1m处;不考虑表面消毒的房间,可吸顶安装。 按平均每立方米空间装紫外线灯瓦数≥1.5W,考虑到紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,可安装在桌子上方1m处,否则可吸顶安装。但在安装时一定要考虑到其位置要有利于日常的清洁工作和监测强度方便。我院感染科走廊吸顶安装了,我去做强度监测时望尘莫及,可想而知,每周清洁工作更是无稽之谈。 我们是悬挂离地2.5米左右,太低会有压力感,每立方米空间装瓦数≥1.5W 同意6、7楼意见,我院也是这样安装的。 请教各位老师:紫外线消毒功能有限,在治疗室、换药室可以不安装吗? 治疗室和换药室建议还是装上,因为紫外线灯兼有表面消毒的作用,比如治疗室操作台面需要消毒,安装灯管距操作台1.5米即可,有效距离也合适,同时还便于清洁。吸顶则不便于清洁。 那到底规定安装的高度是多少?有没有标准呀!
我们是悬在空中的 确实不太好看但是清洁和监测就方便了呵呵 污物间要安装紫外线吗 紫外线灯管的安装采用悬吊式或移动式直接照射消毒,灯管吊装高度距离地面1.8-2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3。 学习了,感谢老师的分享。