洁净手术室更换高效过滤膜的监测问题
洁净手术室更换了高效过滤膜,要求我科监测空气,我认为我们只能做沉降法细菌浓度检测,更换过滤膜不仅只是检测细菌浓度,还应检测尘粒数是否与洁净手术室的级别相符,而这需要专业部门来检测,请问各位老师对不对,我要向领导汇报。谢谢! 正确,要请专业部门来监测!!!!! 正确;除了定期监测,换网后也要监测。希望你的领导不像我的老总,能清楚此项工作的重要性。 最近一直在看层流方面的环境监测。我觉得包括有空气监测、物表监测等。空气监测虽然主要是监测细菌浓度,但是对洁净度来说,细菌浓度似乎比尘粒对院感来说更有意义。上次CDC来监测,也只做了空气细菌浓度。 按要求是这样的,但尘粒监测必须要有专用设备,一般医院都没有,所以院感科也只能做空气培养。谢谢! 谢谢各位老师,我有了底气,这就去找领导说去。{:1_17:}{:1_17:} 这次院感培训也提到层流问题,北京空军总院曹主任提到:洁净手术专业化的日常维护不可缺少,像沉降菌浓度、含尘浓度、压差、风速和风量、温度和湿度。