liuyuting321 发表于 2011-10-17 10:45

供应室洁净室监测布点问题

想请问一下论坛里有经验的老师们,供应室无菌间是层流洁净室,有250个平方左右,应该布几个点呢?是否只要布在洁净纱网底下5个点,周边是否还要布点?

SWHXY123 发表于 2011-10-17 11:17

要看是几级的等级不同,布点不同--数量、位置都不同。

zhourenbin 发表于 2011-10-17 12:53

根据标准要求:大于30个平方的房间设5个点,东西南北中

liuyuting321 发表于 2011-10-18 08:25

zhourenbin 发表于 2011-10-17 12:53 static/image/common/back.gif
根据标准要求:大于30个平方的房间设5个点,东西南北中

这个是洁净的那个下面布5个,那周围布吗?

无敌 发表于 2011-10-18 09:16

应该是根据您医院的层流等级来定的。如果是十万级的,布5各点,三十万级的,布3各点

liuyuting321 发表于 2011-10-19 08:09

无敌 发表于 2011-10-18 09:16 static/image/common/back.gif
应该是根据您医院的层流等级来定的。如果是十万级的,布5各点,三十万级的,布3各点

喔,酱紫啊!谢谢老师呵呵呵

舟舟 发表于 2011-10-19 09:38

CSSD标准中没有要求做空气监测,也要像洁净手术室那样做吗?
页: [1]