hcq813629 发表于 2011-10-10 12:39

洁净ICU窗户密封不好怎么办?

各位专家老师:我院正在装修ICU洁净病房,30万级设置,现在基本已竣工,但大病房(设14张床)设置存在问题,窗户密封不好,每个窗户都有可以打开的环扣窗户,就像家户单元楼那种可随意打开的那种,密封根本就不好,我认为达不到要求。院长认为现已竣工不轻易改动的,可否加成双层窗户补救,另外,隔离ICU我看资料上要留窗户,可以吗?30万级设置的洁净病房对设施的要求有不同吗?望各位老师给予指点。谢谢!

xiaolongnv 发表于 2011-10-10 12:59

三十万级?你们院长也真舍得{:1_9:}
依我看,就当普通监护室得了,自然通风挺好,窗密封了麻烦更大。

hxj123456 发表于 2011-10-10 13:21

洁净病房,30万级设置,钱没用在刀刃上。

hcq813629 发表于 2011-10-10 14:05

xiaolongnv 发表于 2011-10-10 12:59 static/image/common/back.gif
三十万级?你们院长也真舍得
依我看,就当普通监护室得了,自然通风挺好,窗密封了麻烦更大。

谢谢xiaolongnv 版主老师的回复,这是新建的分院,我是刚派过去管院内感染工作,对布局流程这块工作以前几乎未介入过,我去时已成定局了院长早就定了。三十万级洁净病房设置自然通风可以吗?那么以后的管理咋么办?布局流程全按照洁净室设计的。谢谢老师再次指点。谢谢!

青青湖边草 发表于 2011-10-10 14:30

我院和楼上一样,ICU弄了净化设备,大监护区、办公区域等是很难做到密闭的,日常管理也只能加强回风处清洁、加强环境清洁、控制人员进出、注意控制面板温度、湿度显示数据等。不知还有什么好办法?

温柔一刀 发表于 2011-10-10 16:55

fxf 发表于 2011-10-10 14:30 static/image/common/back.gif
我院和楼上一样,ICU弄了净化设备,大监护区、办公区域等是很难做到密闭的,日常管理也只能加强回风处清洁、 ...

哎,我们医院是10年前建的大楼,也是和楼主与楼上老师一样,可以开窗的,郁闷,真的很难做到

空紫 发表于 2011-10-11 19:45

我的看法可能和大家不太一样,我认为能开窗是好事啊,就是可惜了30万级,空气净化是让进入室内的空气更加洁净,是经过过滤的。ICU不同于手术室,ICU的病菌来源主要是来自于患者,这些病菌应该使用杀灭的方法,空气过滤没有用。能开窗换气也是一种很好的渐少病菌的方法啊。

safihu 发表于 2011-10-31 15:39

把开窗弄得更彻底些算了

linyijuan111 发表于 2011-10-31 20:10

我们也是,但是医生值班室就在病房里,经常自己“开窗通风”,在病房里,要是有一个病人三天不通便,排便时可以倾倒一片啊,密闭不好,循环风不好,天天还要清洗出入通风口,麻烦,但是院感要求啊!!

吉莹jiying 发表于 2022-6-8 08:16

建议建设为普通ICU病房

小云朵 发表于 2022-6-8 16:54

三十万级?你们院长也真舍得 依我看,就当普通监护室得了,自然通风挺好,窗密封了麻烦更大。

张世玲 发表于 2022-6-9 10:40

学习了。。。。。。。。。。。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 洁净ICU窗户密封不好怎么办?