xysdmsxy 发表于 2011-9-23 11:55

上海交通大学医学院附属第三人民医院手术室火灾事故情况通报

上海交通大学医学院附属第三人民医院手术室火灾事故情况通报   
8月24日晚上海交通大学医学院附属第三人民医院外科大楼3楼手术室火灾事故发生后,引起各方高度关注,经公安、消防、卫生部门认真查核,事故原因已基本查明,相关责任人已得到处理。
    根据现场监控录像和多方调查,8月24日19时30分许,死者朱某因车祸被送入三院三楼1号手术室接受全麻下肢截除手术。手术室内共六名医护人员,包括两名手术医生、两名麻醉医生、两名护士。手术后期,一名麻醉医生、一名护士离开手术室进行患者手术情况录入。21时45分许,另一名护士发现隔壁2号手术室空气净化器起火,即取灭火器扑救,无果,赶到二楼用座机报告医院总机室。同时火势蔓延至1号手术室,另一名麻醉医生离开1号手术室呼救并告知同事用手机报警,因烟雾很大无法返回手术室。两名手术医生继续缝合伤口,后因照明断电,烟雾浓重,在查明呼吸机工作正常(一般呼吸机停电后可自主工作半小时左右)后,而手术床在停电状态下无法搬动,只得撤离现场寻求救援。经医学专家论证,此时如紧急搬离病人,去除呼吸机,采用简易呼吸器,即“捏皮球”方式辅助病人呼吸,手术室大量有毒气体势必进入病人体内,会导致严重后果。
    市应急联动中心21时56分接警后,迅速调派13辆消防车赶赴现场处置,首批消防力量5分种内赶到现场。根据医院保安和医务人员提供的信息,消防队员进入三楼1号手术室发现被困患者,其呼吸软管已脱落(事后发现其断口呈熔融状),将其抬至3楼楼梯口,经院方现场抢救无效死亡。在救援行动中,消防队员与医务人员将2楼30余名孕产妇、新生儿及陪护人员等成功疏散。经奋力扑救,火灾于25分钟后被扑灭。
    经消防部门认定,起火原因为手术楼三楼2号手术室内北墙上方通电工作中的挂壁式空气净化器故障所致。经法医尸检,患者死因系一氧化碳中毒死亡。
    火灾发生后,公安、消防和卫生部门立即成立火灾事故调查小组。经调查认为,火灾根源在于医院在消防安全管理中存在薄弱环节,手术室等特殊区域应急预案缺失,由此造成医务人员应急反应能力不足。为此,已免去医院分管消防安全的副院长陈爱东的职务,给予医院院长方勇行政警告处分。
    为举一反三,消除火灾隐患,杜绝类似事故再次发生,全市医疗卫生系统正开展安全大检查,重点检查医院手术室、重症监护病房、急诊抢救室等特殊区域、重要部位和空气净化器等设施、设备,并开展针对性的消防模拟演练,提升火灾应急能力。目前,医院在手术室、ICU等特殊区域火灾应急处置方面,缺少制度规范和实际演练,国际国内也缺少可借鉴的先例。为此,卫生部门将牵头会同消防部门,抓紧组织医学、消防方面的专家,开展深入研究,尽快建章立制,并形成可操作的具体规范。同时,将积极研究医院特殊部位消防演练的操作性办法,既不影响医院正常运行,又为火灾等突发事件作好准备。从源头上健全防范工作机制,切实维护患者的生命安全。
2011-09-05
   
   

柳莹依 发表于 2011-9-23 13:18

所以希望一出什么新闻报道的时候,大家不要立即先开骂过嘴瘾,冷静分析,静待后续报道
推荐一篇博客http://www.tianya.cn/publicforum/content/free/1/2255766.shtml

大自然 发表于 2011-9-23 13:25

挂壁式空气净化器故障?是什么样故障能发生火灾?能详细一点吗?现在在医院中这种空气净化器使用很频繁,我们如何规避此类事件发生,知道内情的希望说的详细一点,让我们能有所注意和认识。

金陵 发表于 2011-9-23 23:02

是净化器还是消毒机失火?是电源还是机器?最好有个交代。

米奇朋克 发表于 2011-9-23 23:13

大自然 发表于 2011-9-23 13:25 static/image/common/back.gif
挂壁式空气净化器故障?是什么样故障能发生火灾?能详细一点吗?现在在医院中这种空气净化器使用很频繁,我 ...

我与您有同样的疑问,必须公布“挂壁式空气净化器”的生产厂家和型号以及故障原因,这样才能避免类似悲剧再次发生,相信这对厂家、对使用单位、对所有人都是有益的。

婉如 发表于 2011-9-24 00:07

我也很想知道挂壁式空气净化器故障是什么?为什么会引起火灾?

safihu 发表于 2011-9-24 08:27

空气净化器的问题,还是医院电路导致空气净化器的问题,没弄清楚。
页: [1]