沙枣花 发表于 2011-9-22 22:23

眼科手术室百级层流的安装

我院准备装修眼科手术室,设计手术室无菌区共四间手术间,2间安装百级层流,其余2间及走廊为普通间,我认为以后开展手术会影响间的洁净度,达不到百级层流的标准,会i影响手术效果,请各位老师帮忙解答,院感科如何提出有依据、合理的建议说服院长,手术室无菌区全部安装层流,至少走廊安装10万级(手术室负责人非常赞同全部安装,院长考虑费用问题,只同意2间)。

yage 发表于 2011-9-23 06:16

走廊应是十万级,在百级净化手术间前应有缓冲间。

大自然 发表于 2011-9-23 08:26

手术部是一个整体,不能分割。请仔细研究医院手术部建筑技术规范,里面很清楚。

花好月圆2014 发表于 2011-9-23 08:43

走廊应是十万级,在百级净化手术间前应有缓冲间。

天鹅城 发表于 2011-9-23 08:54

必须设有缓冲区。请给医院院长查看医院洁净技术规范2002的相关内容。

沙枣花 发表于 2011-9-24 23:06

谢谢各位老师的解答,认真查看医院洁净技术规范2002的相关内容,积极向院长建议。

qinyuxia1213 发表于 2017-3-22 18:35

路过学习了,谢谢分享

淡然1997 发表于 2017-6-14 10:32

路过学习了,谢谢分享

晏医3889 发表于 2017-6-17 08:50

下载学习了,谢谢老师哦
页: [1]
查看完整版本: 眼科手术室百级层流的安装