liuguanglin 发表于 2011-9-22 09:46

又发供应室设计图纸了,大家围观下!

muniuxing 发表于 2011-9-22 10:24

请问老师上传的,在哪里呢?我怎么没看见呢?

云儿飞 发表于 2011-9-22 10:47

请问老师,检查包装区的洁具间是检查包装区专用还是和无菌物品区共用呢?

liuguanglin 发表于 2011-9-22 11:30

你也说了是,检查包装区的洁具间,当然是归检查包装区了

金陵 发表于 2011-9-22 16:33

helihua9999 发表于 2011-9-22 10:47 static/image/common/back.gif
请问老师,检查包装区的洁具间是检查包装区专用还是和无菌物品区共用呢?

是专门放包装区和无菌区的洁具的, 可以共用, 因为都属清洁区. 洁具间要放在清洁区.

Ninama 发表于 2016-9-11 23:27

学习了,谢谢老师们的指导

苦苦 发表于 2016-9-12 17:05

1、图纸整体把握挺好的!你这图纸是不是新华人给你画的!
2、去污区缺少洁具间;检查打包区域与无菌存放区建议缓冲去掉,这个两个区域都属于三类环境,没必要设置缓冲间;
3、去污区是否根据医院现有的情况设置感染清洗消毒区;辅料接受能否设置一个接受间到辅料库房做一个套房的形式,功能使用起来比较方便;经过高压灭菌卸载物品建议设置一个凉放区域;
4、整个图纸图面还是挺好的,三区域两隔离、三通道。

湘沅致恒 发表于 2016-9-13 09:09

路过学习,谢谢老师们的指导

Ninama 发表于 2016-9-27 11:27

路过学习,谢谢老师们的指导

专注医院净化 发表于 2018-8-15 09:49

同是净化工程设计,规定不应该是三道屏障吗,人员辅助区与其他三区域不应分设缓冲间?人员怎么到无菌区呢?
页: [1]
查看完整版本: 又发供应室设计图纸了,大家围观下!