各位;新建血透中心,请帮手审下平面设置图!十二分感谢!
新建血透中心,从平面图看本人觉得手术室(插管)放置地点不妥,但若放在现有治疗室位置,平车进入又不方便。郁闷!另大库房、水处理间放在楼上! 水处理间在楼上,这个在一定程度上增加了管路的长度和弯头的数量。我们医院要把这个水处理放在设备层里(三楼),而透析病房在5楼,真不知道该如何做! 回复 1# 港医院
1、你们是否不使用重复透析器?如使用就必须有透析器的存放清洗消毒间。
2、没有处置室,你的洁具存放何处,如何进行清洗、消毒。
3、你的冲洗室功能是什么?A\B液桶,各种接头的清洁消毒在什么地方?
4、污物间是存放医废的吗?
5、水处理距离太远。
6、手卫生设施没有标明,不知是否够用? 本帖最后由 手榴弹 于 2011-7-19 15:15 编辑
回复港医院
1、你们是否不使用重复透析器?如使用就必须有透析器的存放清洗消毒间。
2、没有处置室, ...
小点点 发表于 2011-7-19 14:25 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
同意“小点点”超级版主的意见。我省三级甲等医院的评审要求是最少每15台透析机配备一台洗手设施,建议您在施工前要把洗手问题提前给院领导反馈,因为洗手设施需要提前在地下铺设管道。这是我院曾经遇到过的问题,经验之谈,望能够给您一些些帮助。 回复 1# 港医院
1、卫生间设在治疗区不合适。
2、应设置急诊透析区(床),针对原因不明者。 谢谢各位老师!我院未设透析复用。冲洗间就是处置室、污物间存放医废、清洁工具、洗手设施肯定要装,起码5套、至于卫生间不放在治疗区再分隔确实浪费地方,个人觉得进入清洁区应设工作人员更衣室、更衣后再进入治疗区、手术室移到预检室旁边。 分配的不合理,方便的可以打我手机给你说一下. 老师;你的手机多少?如何联系你呀! 学习了,感谢老师们的分享
页: