石桥wshh1975 发表于 2011-7-14 09:25

关于层流手术室高、中、低效过滤器的定期更换问题

请教各位一个问题,目前我国有没有一个强制性的标准、规范或者政府部门的规定明确要求过层流手术室高、中、低效过滤器的定期更换频率?

szfqyyjian 发表于 2011-7-14 10:09

我们也为这些问题苦恼,说实话院感科对于层流的概念非常清晰的并不多,对维护方面也不是专家,洁净手术室、病房的后期维护到底谁去监管?谁承担最主要的责任?

天天,天蓝 发表于 2011-7-14 10:52

定期维护应该是器械科或者是总务科的事情,相关部门按照机器使用说明,由厂家定期维护。我们只是作好监测,作好督导检查。

空紫 发表于 2011-7-14 10:59

洁净手术室、病房的后期维护应有专业人员管理,管理者承担最主要的责任。当然使用部门也有监管的责任。2007年北京市发了一个地方标准:“医院洁净手术部污染控制规范”有一个过滤器更换周期表,发上来供大家参考。


zzq0 发表于 2011-7-14 11:08

非常需要学习的资料,谢谢斑竹老师阿.................

lisa天使 发表于 2011-7-14 13:47

我们也要学习一下,明年就会有这样的问题存在。

画中仙 发表于 2011-7-14 15:21

回复 1# wshh1975


    请参考中国GB5033-2002

石桥wshh1975 发表于 2011-7-14 15:38

回复 7# lfwangshouya

GB5033-2002中没有关于过滤器更换频率的要求,前一阵我曾咨询市CDC的同志,他们告诉我GB5033-2002中有这方面的要求,但我仔细查了一下,的确没有!

画中仙 发表于 2011-7-15 08:25

回复 8# wshh1975


    应该是有,否则,要不你参考你省三甲医院复审的标准。

空紫 发表于 2011-7-15 12:06

GB5033-2002中没有啊

金色秋天 发表于 2011-7-15 17:59

正在修订的《手术室(部)医院感染控制规范》中有相应内容,你可以参考一下。


青城山 发表于 2011-7-15 19:05

回复 11# linping902
这个规范很全面,有一个统一的标准,
这样手术室和院感的工作都有据可依。
不知道什么时候新标准可以正式实施!

青城山 发表于 2011-7-15 19:08

回复 4# 空紫
空紫老师,谢谢您提供的数据。
这样我可以找工务的人员,确认洁净手术室有没有按照相关标准在进行维护。
花费如此高的费用建造洁净手术部,
如果后期维护做不好,
洁净就等于打了折扣或是白做了!

空紫 发表于 2011-7-16 17:54

回复 11# linping902
谢谢lingping902,《手术室(部)医院感染控制规范》我也参加了修改,只是GB5033-2002中没有。

石桥wshh1975 发表于 2011-7-17 08:35

本帖最后由 wshh1975 于 2011-7-17 08:36 编辑

周五重新看了SIFIC翻译的美国《卫生保健机构的环境感染控制指南》中提到了对层流洁净手术室的看法,大体意思是:目前没有证据证明层流洁净技术在医疗机构中的应用能够减少医院感染的发生。
有点意外是吧?
我们做的是不是有点过了?
上周的《南方周末》有一篇报道提到了大陆空调清洗方面的一点“内幕”,矛头直指中国CDC环境卫生研究所所长金银龙,也就是目前中国CDC消毒所的直接领导。
推广来想一下,洁净技术在大陆的迅速蔓延是不是也涉及某个行业不能说的利益呢?
说的有点多,希望不要被封贴!

婉若秋水 发表于 2011-7-18 17:13

洁净技术在大陆的迅速蔓延是不是也涉及某个行业不能说的利益呢?

这个太复杂,有点超出专业范畴{:1_9:}

felixpp 发表于 2011-9-5 10:07

请问 中国GB5033-2002 哪里有下载

222zjz 发表于 2011-9-8 09:04

下载学了,日常工作中要管理,科这方面知识欠缺的很多。

cm82174 发表于 2011-11-23 16:46

应该是有,否则,要不你参考你省三甲医院复审的标准。

jhfbqxy 发表于 2011-12-13 15:51

空紫 发表于 2011-7-14 10:59 static/image/common/back.gif
洁净手术室、病房的后期维护应有专业人员管理,管理者承担最主要的责任。当然使用部门也有监管的责任。2007 ...

下载学习了,非常感谢!
页: [1] 2
查看完整版本: 关于层流手术室高、中、低效过滤器的定期更换问题