剑思 发表于 2011-6-23 16:55

洁净ICU空气监测如何布点?

本帖最后由 阳光 于 2011-7-11 14:27 编辑

我院建了个10万级的洁净ICU。
虽然不大,5张床,但也有大厅,单间,还有治疗室,无菌物品存放间,医生办公室等~~
想请教各位老师:
1.进行空气培养时治疗室,无菌物品存放间,医生办公室的结果判定和大厅是按同样的洁净等级判断的吧?
2.关于布点,我们在大厅布5个点;小房间(单间,治疗室,无菌无菌物品存放间等都是<30平的)应该布几个点呢?怎么个布点法?
还是说只需要监测大厅的空气,其他小间的空气就不需要监测了呢?

hxj123456 发表于 2011-6-23 17:52

我的印象是小于30平方米的放3个平皿,现在有个新的医院消毒卫生标准即将出来,有报批稿,论坛上有,可以找一下。

剑思 发表于 2011-6-23 23:06

回复 2# hxj123456
谢谢hxj123456 老师,小间的需要每个月监测空气吗?

海滨飞鸟 发表于 2011-6-24 09:23

10万级洁净ICU的空气监测,可以参照洁净手术室的等级标准,洁净度十万级设置5个点,长两边分别2个点,中间一个点,暴露时间30分钟

剑思 发表于 2011-6-24 10:02

回复 4# 海滨飞鸟

谢谢海滨飞鸟老师。
还有个问题想请教:ICU里的治疗(配药)间,无菌物品存放间,该放置几个皿呢?
                  按10万级洁净最少2个皿,就放2个。若按小于30平方米,则放3个平皿。
                  这两间都小于8平米,这么窄的空间,放几个合适呢?

剑思 发表于 2011-6-24 10:07

回复 4# 海滨飞鸟

抱歉,“10万级洁净最少2个皿”未找到依据,仅是印象中记得~~

剑思 发表于 2011-6-24 10:23

回复 4# 海滨飞鸟

在GB-50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》里,有要求沉降法测定沉降菌浓度时10万级最少培养皿数为2个。
到底按2个,还是3个来布置呢?

海滨飞鸟 发表于 2011-6-24 12:04

《医院洁净手术部建筑技术规范》里3.0.2-2主要洁净辅助用房分级,一次性物品、无菌敷料及器械与精密仪器的存放室和重症护理单元(ICU)均为Ⅲ级,Ⅲ级的空气洁净度级别是100000级,应布5个点

花朝月夕 发表于 2011-7-16 09:30

我觉得ICU的空气培养应该不能参照洁净手术室的标准来做,洁净ICU应该怎样做空气培养我们也在寻找答案

剑思 发表于 2011-7-21 11:18

回复 9# 花朝月夕

我们ICU小,治疗(配药)间和无菌物品存放间顶多是2.5mX2.5m,皿离墙1m,再得放3个皿的要求就难以执行了,除非3个皿并排连着摆,可这么摆3个皿实际意义有多大呢?感觉也就相当于放一个大点的培养皿!困惑啊~~

常改芝 发表于 2014-9-25 11:37

学习了,谢谢于老师们分享了,受益匪浅

八零猴 发表于 2015-4-20 18:33

路过,学习了,谢谢{:1_1:}

薰衣草1 发表于 2020-1-3 09:10

路过学习了,谢谢老师分享

薰衣草1 发表于 2020-1-11 01:35

谢谢老师分享,路过学习了

zxcvbnm学 发表于 2020-5-6 16:58

谢谢老师分享,路过学习了

redice823 发表于 2023-3-17 11:51


谢谢老师分享,路过学习了
页: [1]