rhy099 发表于 2011-6-20 11:12

ICU平面图

各位老师,我院新院搬迁,现在正在对ICU进行设计。我把平面图上传,请各位老师帮忙指点。

阳光 发表于 2011-6-20 11:26

回复 1# rhy099
对于审图纸我并不在行,但想提出点疑问哈:
1、进入负压病房需要从大监护区进入吗?
2、每2-3床间画的那个黑方块+面盆似的图案代表的是洗手池吗?

xiaolongnv 发表于 2011-6-20 11:34

回复 1# rhy099

总体设计比较合理,有两点疑问:
1、脱包间的的功能?
2、男更与主任办之间的缓冲有何作用?

简单 发表于 2011-6-20 11:37

一点建议:
1、隔离间太少,建议多建一些。
2、一个19张床的一个大房间,不利于有效控制医院感染。建议可以分隔成几个小房间,当然这样会在人力资源方面比一个大通房间成本高。
3、仪器与库房应分开设置,仪器间包括仪器的处置与存放,面积可放大一些。
4、医生办公室没看到,只有中央工作站,我是否可以认为所有医生都在工作站?

禾女玉兔 发表于 2011-6-20 11:45

患者或陪护者使用的卫生间在什么地方?

草原星空 发表于 2011-6-20 11:54

回复 1# rhy099
只有一条通道吗?

rhy099 发表于 2011-6-20 14:53

回复 2# 阳光
每2-3床间画的那个黑方块+面盆似的图案代表的是洗手池。

阳光 发表于 2011-6-20 15:41

回复 7# rhy099
个人认为洗手池放在病人床头似有不妥,理由如下:1、洗手池易造成周围环境潮湿,不利于感染控制。2、洗手池放在病人床头使用起来不方便,可能有各类医疗设备阻碍通路或者要洗手时路途较远。建议洗手池可设置在工作站地带和治疗、仪器房外围处。

海滨飞鸟 发表于 2011-6-20 16:00

以上老师提的意见很赞同,除此是不是还需要医护人员就餐和休息的地方

沧浪之水 发表于 2011-6-20 17:02

回复 1# rhy099

综合楼上各位老师的意见,提几点建议供参考:
1.男更与主任办之间的缓冲有何作用?似乎可以去掉哦。
2.把储物间安排在主任办里面,似乎不大方便。
3.负压病房投入成本大,利用率不高,似乎建一个就够?
4.进入负压病房需要从大监护区进入吗?似乎不大妥当。能就近开辟一条专门通道那是最好,如不能,是否离病人入口处近一点?
5.能否在靠近病人入口处开设几个隔离间,否则,收住传染病、耐药菌患者时,很难做好相关隔离工作。
6.会议/示教室是否同时兼医生办公室?
7.患者或陪护者使用的卫生间在什么地方?
8.洗手池设置在病人床头似有不妥。建议洗手池可设置在工作站地带和治疗、仪器房外围处。

绿叶 发表于 2011-6-20 21:13

回复 1# rhy099

很同意大家提出的建议,这个ICU是细长型的,较难布局。建议增加接触隔离间,从图上看不出床间距,似乎不大哦

rhy099 发表于 2011-6-22 08:37

谢谢各位老师的指导,真的非常感谢。我会把各位老师的意见整合会递交给院领导。

liliuping 发表于 2011-9-17 15:58

我院也正在新建ICU,同意沧浪之水老师的高见。

小丫88 发表于 2013-11-12 07:44

每2-3床间画的那个黑方块+面盆似的图案代表的是洗手池吗?

lijie123 发表于 2017-4-8 14:35

沧浪之水 发表于 2011-6-20 17:02
回复 1# rhy099

综合楼上各位老师的意见,提几点建议供参考:


你好可以加您好友吗?请教一下ICU房间布置,我的QQ1342513667

远方的家 发表于 2017-4-9 20:16

10楼老师总结的很全面,学习了

圣诞节吃零食 发表于 2017-4-13 14:30

病人入口面积过小,不方便换车及存车,家属怎么进入视频探视间?也从缓冲换车间进入欠妥,探视间门应开在家属等候区。主任办旁的缓冲间无任何意义。负压单间过多,需要一间即可,无需要可改为单间,同时负压病房病人经过大厅进入不妥,可调整污物清洗间位置,在污物电梯处设置负压病人单独通道。无倒便间,病人排泄物怎么处置。其余问题10楼老师已提出。

hjmucle 发表于 2017-4-18 17:22

我院正在筹建,下载学习,谢谢分享!

DPDP 发表于 2019-10-14 12:57

谢谢各位老师的指导,真的非常感谢。我会把各位老师的意见整合会递交给院领导。

吉莹jiying 发表于 2023-1-4 09:17

没有污染通道,主任办公室旁边的储物间没有必要设置
页: [1]