镂月芙 发表于 2011-6-14 10:07

急!参加一三级医院新建扩初会,请教同行们有何好建议?

急!参加一三级医院新建扩初会,请教同行们有何好建议?

绿谷 发表于 2011-6-14 10:39

回复 1# 镂月芙

那要看扩建什么了,根据卫生部下发的医院隔离技术规范去执行。

镂月芙 发表于 2011-6-16 18:28

本帖最后由 镂月芙 于 2011-6-16 21:22 编辑

回复 2# 绿谷


   谢谢版主。后来才知是可行性论证会。不过,自己也借鉴论坛众多老师的经验整理了一个备忘,顺便请绿竹斧正。不好意思,上传附件没上来,就copy了。 新建三级医疗机构预防性卫生监督要点

    医院建筑布局,从预防性卫生监督角度,最重要的是应利于防止医院内交叉感染、有利于医护人员的职业防护和防止传染病的传播流行。
一、感染科人员必须是医院建造计划小组成员之一在《WHO医院获得性感染预防控制实用指南》和《医院感染管理办法》中,明确规定医院重点科室的布局流程设置均需要医院感染管理科的参与。二、基本原则应明确服务流程,保证洁、污分开,防止因人员流程、物品流程交叉导致污染。(一)医院建筑区域划分为:低危险区域—包括行政管理区、教学区、图书馆、生活服务区等;中等危险区域—包括普通门诊、普通病房等;高危险区域—包括感染疾病科(门诊、病房)等;极高危险区域—包括手术室、重症监护病房、器官移植病房等。(二)根据建筑分区的要求,同一等级分区的科室宜相对集中,高危险区的科室宜相对独立,宜与普通病区和生活区分开。通风系统应区域化,防止区域间空气交叉污染。一次按照WS/T313的要求,配备合适的手卫生设施。三、适用的法律、法规、规范、标准   (一)综合性标准
《综合医院建设标准》2008
《综合医院建筑设计规范》2010   《医疗机构基本标准》
《WHO医院获得性感染预防控制实用指南》中关于医院建筑的要求
(二)预防院内感染《传染病防治法》
《医院感染管理办法》
《传染病医院建筑设计规范》
《医院隔离技术规范》
(三)放射防护
《放射性同位素与射线装置放射防护条例》
(四)重点科室《医院手术部(室)建筑布局》
《GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范》

《生物安全实验室建筑技术规范》、
《医疗机构血液透析室管理规范》
《重症医学科建设与管理指南》《内镜清洗消毒技术操作规范》
《医疗机构传染病预检分诊管理办法》
《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》
《江苏省医院消毒供应中心(室)验收标准》2010版

(五)二次供水
《二次供水设施卫生规范(GB 17051─1997)》
(六)空调和通风系统
《公共场所集中通风空调系统管理办法》。另手术部空调通
风系统的划分原则应该是:运行可靠、调节灵活、各司其责、节约能源。高级别手术室空调系统宜独立设置。(七)医院污水、医疗废物《医院污水处理设计规范CECS07:2004》《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(八)食堂《餐饮服务食品安全操作规范》供餐人数100人以下食品处理区面积不小于30㎡,100人以上每增加1人增加0.3㎡,1000人以上超过部分每增加1人增加0.2㎡。切配烹饪场所占食品处理区面积50%以上。