调查ICU洗手池符合情况
本帖最后由 紫陌红尘 于 2011-5-7 15:09 编辑2009年《重症医学科建设与管理指南(试行)》指出,ICU需具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。但是客观上很难做到,虽然专家很多也不是很赞同在ICU内按这个要求配备洗手池,但这个毕竟是国家的要求,想调查一下大家所在医院的实际情况。由于ICU场地的限制,我院也是未能达标,只能是做到每床配备速干手消剂,14张床2个洗手池,远远不够,目前还在扩建,准备成为20张床的ICU,更加的不符合要求。
我们是基层医院,还没有ICU。但临床科室治疗车上都配备了速干手消毒剂。今年准备新建外科大楼,如果成立ICU我一定要求分管院长按规范配备,也谢谢老师提醒! 我们医院正在建设住院大楼,设置有ICU病房,得到这个信息很有用、很及时。 我们医院没有规范的icu,但是洗手设施是达不到标准的。 我院现有2个ICU(内科、外科),洗手池、布局流程、使用面积等均达到了要求。 我们ICU正在装修,院感科意见:“ICU需具备非接触式洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床每2床1套”,同时对血透室装修和布局也提出了建议。 我们医院ICU进行了改建。但洗手设施是不符合要求的,新改建的内科大楼有几个科室要建ICU,我把ICU的要求给他们,但他们说要求太高,达不到,根本不按我的办,很郁闷,但没有办法。 我院2005年建的ICU为非接触式洗手设施,单间每床1套,开放式病床每3床1套,按开放式病床每2床1套有点差距,现在很难改了。 我们ICU是层流的,很规范,就是人员以前在执行消毒隔离制度时总有侥幸心理,通过今年的目标监测,用事实说话,有效地阻止了ICU医院感染暴发,执行力比以前提高很多,尤其是手卫生。就是和科室交流沟通有时很辛苦,有时甚至很委屈,但是整改后的成效又令人很欣慰。 我院新建的ICU为非接触式洗手设施,单间每床1套,开放式病床在一间大房内,只有1套非接触式洗手设施,按开放式病床每2床1套有点差距,现在确实不好改了。但可以用手消毒液代替。 单间、开放式病床都不符合要求 和大多数医院一样,单间有,大间达不到两床一个了,下水问题解决不了,否则领导是同意按规范设置的。 重症医学科控制院内感染的重要手段之一就是手卫生,建立足够的水池是基础。 我们医院的ICU是新建的,洗手池倒是配备的,但厕所却没有,我们是妇产科医院,不知怎么办好。 等级医院评审要,临时建,我院在设置上可能就会达不到要求,怎么办