医疗废物暂存点设计
我整理了一下医疗废物暂存点的设计,希望大家一起看看有哪些缺陷?已看了设计图,有些没看懂。
1、工作人员进入防护用品间,穿戴完毕后再原路返回,从污物门进入污物间,是这样吗?紫外线灯悬挂处是否有墙?如有,能否开门,人员从此门就可进入。
2、洗手池和污洗池放在一起,均在污物间内是否合适?
3、没有工作人员的办公区。污物处理完后工作人员上哪去?
建议在防护用品房内打一隔断,隔出一间办公室,隔断与紫外线灯悬挂处的墙之间出现了一个小缓冲间,可以做为更衣用。将洗手池移到办公室内。个人意见,仅供参考,谢谢! 紫外线悬挂处为横梁,没有墙。就一个大房间,想改造 成暂存点
我的初衷是工作人员门进入后穿戴好防护 用品后、由污物门交接入医疗废物周转箱。我查看了相关的法规,也并没有提及须严格的三区,因为没有实际的屏障,故以横梁为界,做为污染和相对 清洁区的分界。是个基层医院,工作人员穿戴好防护用品后拿上清洁的医疗废物周转箱,到各处对换周转箱和 收集医疗废物,由污物门进入存放。该工作人员还负责其他区域的清洁等事物,因此并没有特定的办公室保留。洗手池跟污洗池我考虑设计为高低池。 谢谢老师的分享,已下载 谢谢老师的提供!分享了!
下载了,怎么没有车的存放间呢 过路学习了,这个暂存地太简单吧 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 学习了,谢谢分享!!!!! 学习了,谢谢分享!!!!!