紫陌红尘 发表于 2011-4-19 15:55

医疗废物暂存点设计

我整理了一下医疗废物暂存点的设计,希望大家一起看看有哪些缺陷?


yhy8562243 发表于 2011-4-20 13:00

已看了设计图,有些没看懂。
1、工作人员进入防护用品间,穿戴完毕后再原路返回,从污物门进入污物间,是这样吗?紫外线灯悬挂处是否有墙?如有,能否开门,人员从此门就可进入。
2、洗手池和污洗池放在一起,均在污物间内是否合适?
3、没有工作人员的办公区。污物处理完后工作人员上哪去?
建议在防护用品房内打一隔断,隔出一间办公室,隔断与紫外线灯悬挂处的墙之间出现了一个小缓冲间,可以做为更衣用。将洗手池移到办公室内。个人意见,仅供参考,谢谢!

紫陌红尘 发表于 2011-4-20 22:38

紫外线悬挂处为横梁,没有墙。就一个大房间,想改造 成暂存点
我的初衷是工作人员门进入后穿戴好防护 用品后、由污物门交接入医疗废物周转箱。我查看了相关的法规,也并没有提及须严格的三区,因为没有实际的屏障,故以横梁为界,做为污染和相对 清洁区的分界。是个基层医院,工作人员穿戴好防护用品后拿上清洁的医疗废物周转箱,到各处对换周转箱和 收集医疗废物,由污物门进入存放。该工作人员还负责其他区域的清洁等事物,因此并没有特定的办公室保留。洗手池跟污洗池我考虑设计为高低池。

zengyi 发表于 2013-8-1 11:10

谢谢老师的分享,已下载

lifen2011 发表于 2013-8-1 14:50

谢谢老师的提供!分享了!

suntailei 发表于 2013-8-14 07:53

下载了,怎么没有车的存放间呢

153YY 发表于 2013-12-20 08:57

过路学习了,这个暂存地太简单吧

天靓 发表于 2016-8-16 11:03

{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

gwjm 发表于 2017-5-10 15:06

学习了,谢谢分享!!!!!

院感战士 发表于 2019-6-15 11:56

学习了,谢谢分享!!!!!
页: [1]
查看完整版本: 医疗废物暂存点设计