检查中的困惑?

   火.. [复制链接]
发表于 2011-4-13 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 niujialan 于 2011-4-14 09:25 编辑

检查中的困惑?请老师指明方向,我该怎么做?
今天下午进行医院感染管理质量检查,发现手术室消毒登记本贴的紫外线强度指示卡(4月份的)中间的小方框没有变色,我问护士长是怎么回事?她回答不出来,还强词夺理说:就这么做的,多照一会就变色啦。。。。我问她是多长时间,她没有回答就离开啦。我接着给在场的人上了一课,如下:
紫外线强度指示卡使用方法

作用:检测紫外线照射强度。测定时,打开紫外线灯管待其稳定后,将指示卡置于距紫外线灯管下方垂直1m中央处,将有图案一面朝向灯管,照射1min。紫外线灯照射后,图案中的紫外线光敏色块有乳白色变成不同程度的淡紫色。将其与标准色块相比,即可测知紫外线灯辐照强度值是否达到使用要求;指示卡上两个标准色块,表示在规定条件下紫外线灯管的不同辐照强度值,一个为70 w/cm2,一个90w/cm2 。若测定的新的30W紫外线灯管辐照强度值≥90 w/cm2 为合格。使用中的旧灯管,辐射强度值≥70 w/cm2时,可继续使用,辐射强度值<70 w/cm2时,应更换成新灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 19:54 | 显示全部楼层
楼主、我也有同感哦!可能是大家对医院感染的认知还不够吧!不愧为经济社会、医院感染的执行不能带来眼前的经济效益、但无人会想到一旦发生医院感染将节省人力、财力、减轻病人的痛苦、节省的经济效益数目也是可观的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 14:49 | 显示全部楼层
淡紫色块贴时间长了是可以变色的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 15:07 | 显示全部楼层
回复 1# niujialan

看来贵院将紫外线灯管检测交给科室自己完成,这恐有不妥吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-18 19:36 | 显示全部楼层
回复 4# xiaolongnv


    我们医院紫外线灯管日常检测由科室自我检测,院感办半年用仪器对各个科室紫外线灯进行检测,您们呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-18 19:37 | 显示全部楼层
回复 5# myfmally


    紫外线灯管日常检测交给是科室自己完成的,我们是半年一次。您们呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 19:55 | 显示全部楼层
我认为交给科室自己测没有什么不妥.重要的是管理和培训.
如果事必躬亲,那院感人还有更重要的工作都做不过来了.从1#朋友的帖子来看,人家科室还是留存了监测卡的嘛.
这个卡留存时间久了是会退色的.如果检查时机掌握好又有什么不可以呢.
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 20:50 | 显示全部楼层
回复 1# niujialan

我们是这样做的:定期检查科室紫外线消毒登记本,每半年检测一次紫外线强度,对新换灯管和累计照射时间达到1000小时的灯管随时进行检测, 并将检测卡当天送医院感染管理科保存,根据检测结果决定是否继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 20:54 | 显示全部楼层
回复 6# niujialan

我院每半年对使用中的紫外线灯管进行一次照射强度监测,由院感科集中进行。对照射强度70~90的灯管每月监测。