医院污水排放消毒标准中,余氯量越多越好吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-4-12 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 昊love无限 于 2011-5-21 08:46 编辑

请问:在《医疗卫生机构污水排放的消毒指标》中,要求总余氯≥3.5,请问是余氯量越多越好吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 17:02 | 显示全部楼层
应该是的,因为对污水消毒的主要成分是氯。但按要求达到标准就可以了,因为医院也要考虑成本。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 20:35 | 显示全部楼层
污水排放的消毒指标在接触池要求总余氯3-10MG/L,并不是余氯量越多越好,余氯多会污染环境
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-27 15:57 | 显示全部楼层
排放标准严格按照《医疗机构水污染排放标准》GB 18466-2005 ,里面对余氯有规定的。
医疗机构水污染物排放标准.pdf (1.14 MB, 下载次数: 816)

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
沧浪之水 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 14:25 | 显示全部楼层
想要污水排放标准,怎么下载不了 啊

点评

可以下载呀,是否没有安装pdf阅读软件?  发表于 2012-7-18 15:41
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 15:59 | 显示全部楼层
根据《医疗机构水污染物排放标准》文件,
对传染病、结核病医疗机构要求:
采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触池的接触时间≥1.5h,接触池出口总余氯6.5~10mg/L。
采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

对综合医疗机构和其他医疗机构要求:
采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
排放标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯3~10mg/L。
预处理标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯2~8mg/L。
采用其他消毒剂对总余氯不做要求。


回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-25 20:08 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-26 07:29 | 显示全部楼层
不是 污水排放标准在10PPM以内。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 11:35 | 显示全部楼层
我个人理解作为医院,执行标准应该是-预处理标准:消毒接触池接触时间≥1h,接触池出口总余氯2~8mg/L。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则