蓝鱼o_0 发表于 2011-3-17 17:00

医院层流手术室,CSSD验收通过后,经过多少年需要再次复评审?或者有无必要?

目前医院层流手术室和消毒供应中心,经过CDC验收后投入使用。
以后定期由厂家来进行检修。厂家在里面扮演了运动员和裁判员的角色。
势必对结果的评估有所偏颇

本研究团队进行一家医院手术室检验发现时,空气培养微生物指标超标(监测前,风机提前半小时打开,检测要求:无人状态),提示过滤器应该更换(已投入使用10年)。
但是国家并无相应的标准或者规范要求何时进行复评审。

尽管在2010年全国多省(如江苏,山东等)都对CSSD进行了重新评审,但是一些经久投入使用的层流手术室的评审,目前还是空白。
而层流手术室其过滤控制与HAI紧密相关,
请大家讨论,何时复评审或者应该不应该复评审?

天上流云 发表于 2011-3-17 17:37

楼上的老师医院层流手术室,如何监测

男丁格尔 发表于 2011-3-17 18:13

非常有必要,我掌握的实际情况是,很多医院的洁净手术部在使用一段时间以后,由于种种原因,已经离标准要求的卫生质量等等各个方面有显著性下降...

张淑敏 发表于 2011-3-17 19:45

先进的设备没有规范的维护,比简陋的条件还可怕,是应该要有个准确的规定检修期限及检测期限,这一块管理确实是一个漏洞,应该规范起来。

蓝鱼o_0 发表于 2011-3-17 20:41

回复 2# 天上流云

我们是用空气培养(无人状态和有人状态)进行监测,沉降法。
辅以检测尘埃粒子数

蓝鱼o_0 发表于 2011-3-17 20:42

回复 3# majiarui


    恩,这点深有同感,所以期待有相应的规范或者管理办法尽快落实起来。

金陵 发表于 2011-8-29 15:24

我院层流手术室也有过检测超标,但cssd不是层流反而检测正常.

byts 发表于 2011-9-26 08:30

请问新建洁净手术室是请疾控中心验收吗?是省级还是市级?

丫头~~ 发表于 2012-2-25 11:30

是呀,层流手术室管理者在这方面有很多困惑,期待尽快有相关规范出台。

glory 发表于 2012-3-3 18:31

没有相关规定,具体的还真不知道。

勤快的母老虎 发表于 2012-11-28 08:58

洁净手术室和层流手术室是不是都是一样的管理规范

#分子# 发表于 2012-11-28 11:56

蓝鱼o_0 发表于 2011-3-17 20:41 static/image/common/back.gif
回复 2# 天上流云

我们是用空气培养(无人状态和有人状态)进行监测,沉降法。


请问蓝鱼o_0 老师,有人和无人状态(沉降法)的细菌监测标准一样吗?急切盼望您的指导!

蓝鱼o_0 发表于 2012-11-28 12:59

fengyerudan 发表于 2012-11-28 11:56 static/image/common/back.gif
请问蓝鱼o_0 老师,有人和无人状态(沉降法)的细菌监测标准一样吗?急切盼望您的指导!

有人状态我们是不采集沉降菌的,我们一般用安德森采样器,采集5MIN。
无人状态就参考静态。注意非空态

雨中漫步4088 发表于 2012-11-28 13:22

请教老师层流手术室空气培养最新规定到底是多长时间做一次?30平米的房间要放几个培养皿?

#分子# 发表于 2012-11-28 16:39

蓝鱼o_0 发表于 2011-3-17 20:41 static/image/common/back.gif
回复 2# 天上流云

我们是用空气培养(无人状态和有人状态)进行监测,沉降法。


谢谢蓝鱼o_0老师,我明白了!