求助通过空调让手术室的空气就与外界相通,这样行吗?
本帖最后由 zhangfh(星火) 于 2011-3-3 15:51 编辑我院洁净手术室边有二间普通手术间,污物出口门都是通一个走廊,也没有窗子,是安了空气消毒机,现在医院要安空调,那么手术室的空气就与外界相通,这样行吗? 回复 1# 无菌
洁净手术室里面安装空调?不会吧!不能密封如何维持压差? 您能不能把你们的情况再说清楚点,好让大家帮你分析 不是洁净手术室,是二间普通手术室,只是在洁净手术室旁边,但没有窗子。 二间普通手术间的污物出口门是于洁净手术室的出口相通的。 那应该再做窗子,普通手术室不通风,会长细菌的。空调起不到这个作用吧? 本帖最后由 水墨画 于 2011-3-9 19:35 编辑
回复 7# 无菌
您说的是“普通手术间的污物出口门是于洁净手术室的出口相通”,到底是否与“洁净手术室的污物出口相通”?如果是污物通道,那就没有洁净装置吧?
普通手术室没有空调如何来维持室内的温度?病人需要保温呐。。。空气消毒机与空调是两回事哦。 普通手术室应该有窗户,否则污走廊的空气就可着往里灌,空调没有内外通风的功能,只是室内空气在循环加温或者降温而已,空气消毒机可以解决手术中的空气洁净度保障问题,但是没有窗户就没有新风!!! 建议您方便的话把图纸传上来或者画个草图,说明一下,大家一起学习交流!呵呵 本帖最后由 二进制 于 2011-4-11 05:22 编辑
洁净手术室边有二间普通手术间,污物出口门都是通一个走廊,那它们的入囗呢?同一通道吗?所有出、入关囗是如何设防的?空调与空气消毒机只是对室内空气循环处理(前者对温度,后者对致病微生物),密闭室内空气并没有与外界的交流。{:1_1:}{:1_17:}
页:
[1]