多功能空气消毒机可以安装在中央空调的回风口下方吗?
各位斑竹:我院新建了外科重症监护室,目前无层流设施,只能在各区域安装老肯牌多功能空气消毒机,请问在隔离间内的多功能空气消毒机可以安装在中央空调的回风口下方吗?会对空气的消毒效果有影响吗?请赐教!谢谢! 1. 机型的选择应与所安装的房间体积匹配,所用的机器的循环风量必须是房间体积的8倍以上。2. 机柜的安装应选择人员走动少,且为房间的下风处或重污染区域。
3. 壁挂机安装应处于房间清洁区或操作台面的对侧墙面或侧墙。 回复 2# 宁静的夏天
第三条:壁挂机安装应处于房间清洁区或操作台面的对侧墙面或侧墙这段文字有出处吗?想查一下,因为以前我们医院安装在治疗室内的空气消毒机全部安装在操作区的上方墙面上,发现这是个问题,但不知道改进的依据。 回复 3# 毛豆豆
胡总出的sop书内P194——医院空气净化消毒器(机)使用标准操作规程 回复 4# 宁静的夏天
看到了,谢谢! 谢谢两位老师的指点!{:1_3:}{:1_3:} 宁静的夏天 发表于 2011-3-2 08:11 static/image/common/back.gif
回复 3# 毛豆豆
胡总出的sop书内P194——医院空气净化消毒器(机)使用标准操作规程
谢谢!刚好用上{:1_13:}{:1_1:}{:1_1:}
页:
[1]