新建ICU按面积安装几台循环风消毒机?
本帖最后由 zhangfh(星火) 于 2011-2-9 08:15 编辑我院新建ICU,大房间面积是248m2,隔离病房53m2,需要安装循环风空气消毒机,需要安装几台?请各位老师给予指点,谢谢! 您可以让设备科找厂家实地测量一下,再决定需要按装多少台空气消毒机。谢谢! 在ICU面积确定后,循环风空气消毒机的型号、规格就决定了需要安装几台,例如,大房间面积是248m3,那么有1台150m3和1台100m3就可以了。 回复 3# DYEY
误导了{:1_12:},楼主的房间是用的面积,而您的回答是“大房间面积是248m3” 回复 1# 雨过晴天
需要计算出房间体积 回复 1# 雨过晴天
不同的空气消毒机消毒体积不同,厂家说明书里面都有对消毒空间的说明,可以算出来需要多少台。
按照您提供的隔离病房的体积,一台就够了。 空气消毒机的安装是按体积计算的,而且不同机型功率不一样,你首先要确定机型,然后才能计算需要几台,一般厂家销售人员都懂的。 谢谢各位老师的指点{:1_7:} 空气消毒机的安装是按体积计算,根据厂家提供的型号计算 回复 1# 雨过晴天
应该计算房间的体积,然后根据消毒机的循环风量,计算消毒机数量,一般是消毒器的循环风量(m³/h)应大于房间体积的8倍以上。 空气消毒机的安装是按体积计算,根据厂家提供的型号计算 一般是消毒器的循环风量应每小时大于房间体积的8倍以上。按照你的意思好象就放隔离病房的?高度按照3米的话,那就按53X3计算,而且前面有时候加个系数,比如1.2左右,更加保险些,全部病房就要按照248X3计算,可以分2-4台,对角放置,离出风口远一点 回复 1# 雨过晴天
空气消毒器每小时循环风量应大于房间体积的8倍以上。
按房高2.8米计,贵院综合监护区面积248m2,体积为(248m×2.8m)695m3;隔离病房面积53m2,体积为(53m×2.8m)149m3。
我了解的空气消毒机有立式、壁挂式、移动式三种,循环风量(适合房间体积)60m3、80m3、100m3、120m3、150m3、200m3。
根据贵院ICU情况,建议配置:
综合监护区2台200m3的立式和2台150m3的壁挂式,如果空间足够大,也可以4台均为立式的。
隔离房间1台150m3的壁挂式或立式的。 回复 1# 雨过晴天
请根据产品使用说明来确定安装数量。 谢谢各位老师的指点。{:1_1:} 回复 13# xiaolongnv
老师你好!怎么能看出循环风量是房间体积的八倍呢 学习了,知道了应如何配置空气消毒机的数量了,今年医院搬迁会用到的 我觉得把《消毒技术规范》 看熟悉掌握基本也就解决了大部分问题。 要知道空气消毒机的裁面风速,才能计算出需要什么型号的空气消毒机和数量。 我也有同样的问题,我院改建小儿ICU和****ICU,商家说,要按20平方米一台消毒机的标准来配备,消毒机的型号是:LAD/KJDT1000和LAD/KJDT1600.请教各位老师,按商家的说法,是不是过多了?