我院手术室是普通手术室,今年9月份安装了空气净化机组。
我想请教各位老师:机组的质量评价、保洁、监测是作为手术室还是总务科的考核。还有就是这一部分具体该怎么做?以及过滤网的清洁消毒与更换是怎么做的?是要总务科协助手术室人员吗?

风清云淡 发表于 2011-1-14 17:27

j是要总务科配合手术室才能完成的,手术室只能做初效过滤膜的清洁工作,总务科要做对中效\高效和净化的通道清洁维护工作,手术室要建立登记本,清洁\维护均应有记录和双方签名,总务科对中效\高效和净化的通道清洁维护国家是有标准的,在执行时还要根据你医院的地方环境污染\手术量的大小来浮动.,

月光海岸 发表于 2011-1-17 10:00

回复 1# 新月天使
我们正在修订净化室的管理、使用、监测和维护等规定,很想了解相关的内容,望老师们介绍您的管理经验,谢谢!

新月天使 发表于 2011-1-17 13:42

具体到各种清洁操作细则、各种登记本,我们还是一窍不通,希望各位老师给给参考。

浙江胡 发表于 2011-1-18 15:04

新风口、新风前处理装置和新风机组的过滤网应该由后勤部门负责检查、清洁、更换;
循环机组的滤网、除湿装置由后勤部门定期检查、清洁、更换;
手术室送风口的高效过滤器也应该由后勤部门定期检查、更换;
手术室的回风口应该在每天术后或定期进行清洁的。

范红莉 发表于 2011-2-11 11:07

为保障手术的安全,根据医院感染管理的要求并结合我院的实际情况,院感办、工程部共同对手术室100级层流过滤器的更换、清洗周期进行重新规范(试行)。原2008-7-21由院感办制定下发的《手术室100级层流过滤器的管理规范》同时废止。具体要求见下表:
类别清洗/更换周期检查内容/院感要求
新风入口过滤网-砂网(室外)每天清洗一次查清洗记录/网眼一半以上已堵则需清洗
新风入口过滤网-毛毡(室内)每周清洗一次工程改造期每周清洗两次查清洗记录及白手套检测法
粗低效过滤器每3个月清洗或更换一次,超过标准随时清洗或更换查清洗、更换记录/阻力已超过额定初阻力60pa,或等于设计或运行初阻力的2倍,则需清洗或更换。
中效过滤器1年以上,超过标准随时更换查更换记录/阻力已超过额定初阻力80pa,或等于设计或运行初阻力的2倍,则需更换。
高效过滤器2年以上,超过标准随时更换查更换记录/阻力已超过额定初阻力160pa,或等于设计或运行初阻力的2倍,则需更换。
      工程部会严格按照以上要求进行管理,并形成相关记录。院感办、质检办也将以上规范纳入质控范围,进行随机抽查。

yg2213 发表于 2011-2-15 10:39

谢谢6号楼主的无私分享,我院正需制订维修保养方案,学习了借鉴了,再次感谢。

罗非鱼 发表于 2011-9-13 21:40

谢谢6楼的老师,认真学习了!

yfbj65 发表于 2011-10-16 14:20

谢谢6楼老师,学习借鉴。感谢无私奉献!

cz007 发表于 2012-2-8 01:18

谢谢6楼老师,、
学习借鉴。感谢无私奉献!

李小青 发表于 2012-2-8 09:53

谢谢6号楼主的无私分享,我院正需制订维修保养方案,学习了借鉴了.

木卫二 发表于 2012-4-19 23:54

我觉得这个工作应由器械科完成

wly800800 发表于 2019-2-14 13:07

谢谢6号楼主的无私分享,