青菜 发表于 2010-12-20 10:14

空气净化验收资质

各位老师:我院手术室净化工程即将完工,规范要求必须请有资质单位进行验收合格后方可使用,请各位老师帮忙推荐全国有验收资质单位。

感控一家人 发表于 2010-12-20 10:25

GMP净化车间)济南百信空气净化工程有限公司 也许可以帮上忙,联系人:董经理
电话:18663729789
传真:531-82638900
E-mail:baixinjinghua@163.com

随风飘尘 发表于 2010-12-20 11:08

你可以找当地的疾控中心咨询,他们会给你帮助。

浙江胡 发表于 2010-12-20 11:29

应该找当地市级以上疾控中心,不要找公司,公司只管收钱,没有公正性。

xiaolongnv 发表于 2010-12-20 11:56

回复 1# 青菜

竣工后交付前施工方应先检测,再由第三方检测,CDC的检测是公正的,一般当地市级及以上的CDC都有资质的,可以先咨询一下当地市级的CDC。

高原妹妹 发表于 2010-12-20 12:21

请教老师检测相关内容有哪些?

lisa天使 发表于 2010-12-20 12:43

我个人认为应该是省级疾控中心,毕竟很专业。公司不太保靠。

清风拂面 发表于 2010-12-20 15:02

我们刚刚请无锡市疾控中心对净化手术室进行验收,结果还未出来,他们有资质并丰富的经验

6624206 发表于 2010-12-20 15:03

本地市级疾控中心 可以联系他们,即使不能做,也可以咨询一下。

xiaolongnv 发表于 2010-12-20 20:45

回复 6# 高原妹妹

检测项目很多,比如沉降菌、浮游菌、尘埃粒子、噪音、压差、照明、截面风速、温湿度等。

茉莉花开 发表于 2010-12-20 21:04

我们找的是省CDC,洁净手术部主要用房指标有:Ⅰ级洁净手术室手术区和Ⅰ级洁净辅助用房局部100级区的工作面的截面风速、其他各级洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数、静压差、所有集中送风口高效过滤器抽查检漏,(Ⅰ级洁净用房抽查比例应大于50%,其他洁净用房应大于20%)、洁净度级别、温湿度、噪声、照度、新风量、细菌浓度。

harmoni 发表于 2010-12-26 22:29

应该是根据属地化管理原则,向同级卫生监督部门提出申请,并由其发放合格证书。