关于ICU气流
各位战友:以下是《综合医院建筑设计规范(征求意见稿)》中有关ICU气流组织的的要求,“注意送风气流不直接送入病床面,每张病床均不应该处于其他病床的下风侧,下部回风口应设在病床附近”,不知该如何理解,欢迎大家指教!在下先谢过。{:4_463:} 注意送风气流不直接送入病床面,每张病床均不应该处于其他病床的下风侧,下部回风口应设在病床附近第一句话(绿色)是告知风不能对着病人吹,第二句(红色)是为了防止上风口的病床污染的风顺风吹到位于下风的病床,尽量避免病床间的空气污染(上风到下风),第三句(蓝色)是让病人最短路地把该病床旁的风送到回风处重新处理,防止传播到附近的床边,总之是从设计上减少病床之间的污染,防止空气传播。 我理解是送风口不应该设是病床上面,也就是说:如果一个ICU病房是两测安置病床的话,那么应该在中间设置几个送风口,两侧的病床靠墙下设回风口,这样新风从中间向两侧散开,从病床的一侧排除.护士站设在中间一侧,上有进风口.就应该满足上面的要求了. 回复 2# 无言的风琴那意思是不是说每张病床附近都应有回风口? 回复 3# 大自然
如果是这样,病床都放在两侧,势必有前后之分,每张病床均不应该处于其他病床的下风侧如何能保证呢? 回复 5# 和风细雨
每张床都能接到新风。如果新风口在房间的中心轴(纵向)上,病床就应该在横轴上摆放,即每张床的床尾先接新风,床头靠墙,在每二张病床间(床偏下)设一个回风口。就满足了上面的条件。 回复 4# 和风细雨
严格讲就应该每床都应有回风,至于你医院建ICU时是否这样做,那要看你的要求和想达到的高度,国家没有硬性规定,就像没有那个规范要求ICU必须建成层流一样。如果传染病院的负压病房就必须这样,为什么?就是为了让每床产生的污染空气最快的回走,以便控制污染空气流出。 回复 6# 大自然
明白了,谢谢! 回复 7# 无言的风琴
清楚了,谢谢解答!{:1_3:}
页:
[1]