医院洁净室的运行管理和考核
我院几个部门刚制定医院洁净室的运行管理和考核,准备试行请老师修改。不好意思,发不好,只能黏贴如下:医院洁净室的运行管理和考核
时间 部门 考核内容 考核情况
每天 工作人员 自身准备符合要求
医护人员 清洁麻醉车、治疗车、无影灯等物品
工人 清洁地面、椅、凳等
擦回风口格栅,特殊污染当次更换
擦浊风口格栅,特殊污染当次更换
每周 工人 擦非阻漏式孔板、丝网、格栏送风口
每间手术室清洁卫生:墙壁、地面、手术床、椅等
护士 器械车、治疗台、物品、无影灯等
麻醉师 麻醉车、物品等
总务科 测净压差每周一次
定期 总务科 初效过滤器1-2周清洗一次,1-2个月更换
总务科 中效过滤器每周检查一次,3个月更换一次(监测阻力不能超过250Pa),科室有记录
总务科 高效过滤器一年检查一次,1-2年更换或监测阻力超过160Pa或已使用三 年时,应更换,科室有记录
总务科 回风口过滤网定期检查,2周更换一次;如做特殊污染手术,必须当次更换,科室有记录
总务科 浊风口过滤网定期更换,如做特殊污染手术,必须当次更换,科室有记录
总务科 新风口过滤器定期清洗,排风机组中的过滤器定期更换,科室有记录
每周 总务科 对设备层的新风机组设备进行彻底清洁并记录
两周 总务科 对净化机组设备进行彻底清洁并记录
定期 总务科 热交换器应当定期进行高压水冲洗,并使用含消毒剂的水进行喷射消毒,科室有记录
总务科 对空调器内部加湿器和表冷器下的水盘和水塔,应当定期清除污垢,并进行清洗、消毒,科室有记录
总务科 对挡水板应当定期进行清洗,科室有记录
总务科 对凝结水的排水点应当定期进行检查,并进行清洁、消毒,科室有记录
总务科 测温度、湿度、风速、噪音等
手术室 其他:随手关门、使用交换车、清洁污染分界清楚等
(凡清洁都从高级别手术间开始到低级别) (净化运行管理、评定见反面) 得分
检查者: 检查日期: 资料很好,适合我们使用,谢谢了 我们要求更换高效率网后有第三方检测合格方可,这项工作往往由院感科联系CDC进行。是不是也应该列入督察表内 资料很好,适合我们使用,谢谢了 资料很好,借鉴了,收藏学习了,谢谢 初、中效过滤器的清洗和更换时间有出处吗? 我是1#,我漏了以下几点补充,楼上老师问的我会回答的,不好意思:
净化空调机的运行管理
术前1小时将净化空调机开至低速运行状态,术前30分钟将开关调至高速运行,术毕清洁卫生后再调回低速运行状态。
若长时间不用的手术间,使用前除做好风口等清洁工作外,应提前开机3小时。
应急手术间、限制区内走廊的净化空调机24小时处于低速运行状态,以备急诊手术和空气保洁。
无影灯位置正确,回风口不阻挡。
洁净室综合性能全面评定
细菌(沉降菌或浮游菌)浓度
洁净度级别
工作面的截面风速
换气次数
静压差
温度
湿度
新风量
噪声
照度 {:1_1:}学习了,谢谢老师 资料很好,适合我们使用,谢谢了!