请问:超声科及放射科是否需要空气消毒?
请问:超声科及放射科是否需要空气消毒?检查室如果需要的话,那么大厅是否需要?超声科及放射科算几类环境,3类吗?规范上没有具体写,惭愧,请多指教 你可以 准备一台移动式的紫外线消毒仪。现在对空气消毒不强烈主张,开窗通风即可。但有时会遇到特殊感染病人(如禽流感等),可以用终末消毒。 我们认为要空气消毒,二个科室的病人流动量很大,时有空气传播疾病的病人. 此种情况下使用紫外线灯没有意义,因紫外线仅用于无人状态下的消毒,这是做不到的。采取的措施应为保持空气新鲜,只要开窗通风就行了。在不能通风的情况下应考虑安换气设备,如换气伞等。个人意见,仅供参考,谢谢! 本帖最后由 alai1222 于 2011-1-30 10:21 编辑
应该属于III类环境,GB 15982-1995《医院消毒卫生标准》中提及妇产科检查室、治疗室、注射室、病房、急诊室等都是III类环境啊,不属于I、II类,也不属于IV类,只有属于III类啊。
《基础护理》上也写通风。可见通风才是首选,仅有在冬天很少开窗的时候或是空气不好的时候才考虑采用空气消毒,建议动态空气消毒机。这些都是我伟大的主任告诉我的。{:3_810:} 路过,学习啦,非常好,谢谢!!! 学习了{:1_1:}谢谢老师 放射科没有窗的,如何做到通风呢?按装了排气扇算是换气了吗?