小龙女 发表于 2010-11-20 16:23

晒晒我院准备重新布局的内镜中心的平面图

p=30, 2, left]晒晒我院准备重新布局的内镜中心的平面图。包括胃肠镜、电子支气管镜、鼻内窥镜、宫腔镜、膀胱镜,不过宫腔镜和膀胱镜只是门诊检查,如是手术还是在手术室做,清洗消毒区及储存间把达到无菌要求的宫腔镜和膀胱镜与达到高效消毒的胃肠镜、电子支气管镜、鼻内窥镜分开,电子支气管镜、鼻内窥镜在同一清洗消毒池,总共五套清洗消毒池。请大家审核,提供宝贵意见。






zzxgxj 发表于 2010-11-20 21:07

支气管镜与胃肠镜同一消毒好象不妥,它们的菌种不一。膀胱镜每次去消毒不方便。

小龙女 发表于 2010-11-21 08:03

回复 2# zzxgxj
支气管镜与胃、肠镜同一室,不同清洗消毒池,大家都是高效消毒没什么不妥吧。膀胱镜只不过走一个环形通道,那是没办法了,老师如果有好的办法给我支招呵,膀胱镜是用内镜灭菌器灭菌的。感谢您的回帖。

星光点点 发表于 2010-11-22 10:45

宫腔镜和膀胱镜是灭菌级别的内镜,是否需两套清洗设施,我个人认为可共用一套清洗消毒设施!

星光点点 发表于 2010-11-22 10:48

同时我想请教各位:纤维喉镜与支气管镜能否共用一套清洗消毒设施!

小龙女 发表于 2010-11-22 14:40

回复 5# 星光点点
经过重新考虑,因为诊室太小等等原因,我们决定不把宫腔镜和膀胱镜放在此中心。然后纤维喉镜与支气管镜也可以分开清洗消毒工作站,谢谢。

liuyurong69 发表于 2010-11-24 15:57

按照规范要求:各诊室面积要不少于20M2.

小龙女 发表于 2010-11-25 08:08

回复 7# liuyurong69

对!第三十六条医疗机构设有内镜诊疗中心的,其建筑面积应当与医疗机构的规模和功能相匹配,设立病人候诊室(区)、诊疗室、清洗消毒室、内镜贮藏室等。每个诊疗单位的净使用面积不得少于20平方米。谢谢。

fengjx 发表于 2015-9-22 13:55

第三十六条 医疗机构设有内镜诊疗中心的,其建筑面积应当与医疗机构的规模和功能相匹配,设立病人候诊室(区)、诊疗室、清洗消毒室、内镜贮藏室等。
    诊疗室内的每个诊疗单位应当包括:诊疗床1张、主机(含显示器)、吸引器、治疗车等,每个诊疗单位的净使用面积不得少于20平方米。
    除了诊疗室,其它室没有说要20平米,不过清洗消毒室太小了不行。
页: [1]
查看完整版本: 晒晒我院准备重新布局的内镜中心的平面图