xdgyzlm 发表于 2010-11-19 23:43

一次性医疗用品(输液器、注射器)库房是否用层流?

本帖最后由 老朽 于 2010-11-20 01:13 编辑

因医院业务增加,供应室一次性用品的二级库房需要扩大,按照原来库房设置是采用层流,在新库房无法实行,查找相关资料,没有关于一次性用品的二级库房的要求,如温度、湿度、墙面、地面、消毒方法等等要求,各位有相关资料的话,请提供,谢谢!

星火 发表于 2010-11-20 07:14

回复 1# xdgyzlm


    为什么用层流呢?

缓缓轻风 发表于 2010-11-20 08:13

没有打开外包装,为什么库房要层流?那运货给贵医院的车箱又都是什么环境的呢?

婉若秋水 发表于 2010-11-20 08:13

库房也用'层流”,有些对“层流”的盲从及迷信啊,管理不当及后期费用等弊端,运行不良的话甚至比不过普通开窗的效果,据报“开窗相当于十万级”净化的效果。

夏日清泉 发表于 2010-11-20 08:33

呵呵!那生产厂家也的用流层!!

小璋 发表于 2010-11-20 08:38

临床科室也有层流吗?运送车也有吗?有必要吗?太浪费啦!

chenhui 发表于 2010-11-20 08:42

回复 1# xdgyzlm

供应室的一次性用品存放采用层流太奢侈了,根本没必要,有良好的通风即可。物品的存放离地面天、天花板的距离有要求,具体内容请到CSSD版块查询。

在水一方 发表于 2010-11-20 09:03

回复 1# xdgyzlm

    一次性医疗用品的存放环境,目前国家没有要求一次性医疗用品的存放环境是层流环境,所以只要通风、清洁,物品存放在符合离墙、离地、里天花板的距离应该就可以了。
你说到的你们医院原来的库房是层流,我想是因为你们的供应室是层流环境,一次性医疗用品放在供应室的库房,所以就是层流环境。我们医院也一样,我们设备科的库房普通环境、供应室的库房是层流环境(因为供应室整体是层流洁净部),不是说一次性医疗用品就必须是层流环境。

有缘 发表于 2010-11-20 09:15

我院供应室是层流环境,一次性医疗用品放在供应室的库房,所以就是层流环境,但并没有要求所有一次性医疗用品存放要层流环境。

zzq0 发表于 2010-11-20 09:58

我对上面老师:......有些对“层流”的盲从及迷信啊,管理不当及后期费用等弊端,运行不良的话甚至比不过普通开窗的效果.......同感,做院感他们来问不能不管,好难啊

红新月 发表于 2010-11-20 11:10

个人认为没必要,浪费医疗资源

云儿飞 发表于 2010-11-20 11:13

供应室的一次性用品存放采用层流没必要,有良好的通风即可。物品的存放离地面天、天花板的距离按要求做就可以了

小雨点儿 发表于 2010-11-20 11:21

一次性用品还放层流库房?太奢侈了吧,就是不差钱,咱也悠着点花不是。

xdgyzlm 发表于 2010-11-22 21:04

谢谢各位老师!这么说,一次性无菌用品存放环境要求通风,常温,湿度≤80%(生产企业存放要求),离地≥20cm,离墙≥5-10cm,离顶≥50cm,同时还需要紫外线消毒装置吗?

xinpeiquan 发表于 2011-2-14 09:43

回复 14# xdgyzlm


    存放湿度大于70%就可能霉菌生长

qiyeyizhihua 发表于 2011-4-1 08:43

浪费医疗资源,烧钱{:1_1:}

聆听 发表于 2011-4-9 16:37

个人认为没必要,现在规范上强调的是检查包装灭菌区得环境。
页: [1]