门诊输液室安装动态空气消毒机要求的国家文件
因冬季呼吸道传染病的多发特点,在门诊输液室想安装一台动态空气消毒机。请问哪里有相关的国家性规定可以参考?谢谢! 目的是了防止呼吸道传播疾病,最好根据感染管理办法的要求吧 我们医院门诊输液室用循环风紫外线,有人的情况下可用,按照立方计算安装挂式还是立式,一定要求设备科定期检查。护理规范上有要求,无人情况用紫外线消毒,有人情况用循环风紫外线。 回复 1# hihi1972根据自己医院的财力,在门诊输液室安装动态空气消毒机最好,不需要文件支持。 没有文件规定必须装,但输液室空气是要达标的;要达到空气卫生标准,目前只有安装动态空气消毒器。 一个的精彩,不如别人的一句喝彩 像我们南方的医院,会鼓励尽量定时开窗通风,这样是最好的方法。在北方用空气消毒机回好点,也可以参考《消毒技术规范》将紫外灯下方安装灯罩,防止直射人员,也会有效果,就是难看点,不过省钱哦。 感谢大家的意见!国家的空气质量标准上要求输液室这种地方是三类环境,在无人的情况下消毒后是500CFU,可是没有说在有人的时候是多少。还是很迷茫。护理规范上有要求,无人情况用紫外线消毒,有人情况用循环风紫外线。请问是什么规范?谢谢! 楼上:“护理规范上有要求........”是我院自己定的,我们参照消毒技术规范(p.175),ICU等属二类环境用
循环风紫外线。楼上老师输液室三类环境?消毒技术规范没明确,肯定也是普通的,因人流大我院在输液室和儿科门诊是安装循环风紫外线,有不对之处请老师指正。谢谢 我觉得是安装紫外线灯管或是安装动态空气消毒机取决于医院的实力,只要能达到消毒效果就好! 空气消毒器的使用维护是个问题,滤网好更换,如果够买的是挂壁式,外观是网眼状的需谨慎。因为网眼易存灰尘,不易清洗。 谢谢老师分享,路过学习了