万级ICU、负压病房内可以安置卷帘避光吗?
我们医院ICU病房部分是万级层流、部分是负压,但靠走廊墙设计为玻璃,当初设计是想让病人住院可以看外景,但考虑到ICU病人大部分病情较重,晚间室外可以看到室内,因而考虑到用卷帘遮盖,要是卷帘固定放置,是否合适,期待指导,谢谢! 回复 1# houyx63可以,不要起尘的. 大多数医院ICU病房为了病人的私密性都装了帘子,我院也是,我认为 不妥不利于消毒和隔离,但ICU主任和护士长都说在外院学习都是这样的,我也没办法,请专家指教。 我院是将可扭动的百页窗安装在双层玻璃中的{:1_17:} 谢谢了!我觉得禾女玉兔老师医院的比较新颖,我想建议我院将卷帘装在外走廊,最好控制卷帘开关装在室内,不知能否实现。 现在都是两层玻璃间安装卷帘的。 就是不知道,如果哪一天卷帘故障怎么维修/更换,需要拆开玻璃吗? 禾女玉兔 发表于 2010-11-1 23:07 static/image/common/back.gif
我院是将可扭动的百页窗安装在双层玻璃中的
太绝,太妙了。。。。。可以借鉴。 {:1_1:}{:1_1:}把卷帘装在双层玻璃间如果考虑都以后方便维修的问题 可以把卷帘装在外走廊
、控制开关装在内室 {:1_12:}{:1_12:}{:1_7:} 只要是不产尘,不滋菌就行,也可以挂在走廊侧
页: