lccdcyqf 发表于 2010-10-27 10:43

手术室的动态空气平皿的布点情况如何?采样时间?(答案见2楼)

本帖最后由 谷子 于 2011-7-6 11:40 编辑

手术室的动态空气沉降法监测,平皿的布点情况如何?采样时间?希望各位老师给予指点

未雨绸缪 发表于 2010-10-27 15:00

采样时间消毒后与进行医疗活动之前   采样高度距地面垂直高度80-150厘米非洁净病房:室内面积≤30平方米,在对角线上设里、中、外三点。里外两点位置各距墙面1米。室内大于30平方米,设东、西、南、北四点均距墙1米。9厘米直径普通营养琼脂平板在采样点暴露5分钟后送检。洁净病房:在空态或静态条件下,根据房间的不同级别进行布点,操作按照GB50333-2002。9cm直径平板在采样点暴露30分钟后送检培养。

随风飘尘 发表于 2010-10-27 15:04

动态中采样的标准没有,只能参考静态的标准。

温室效应 发表于 2012-6-29 10:37

我查了一些资料,“平皿沉降法”只适合静态情况下,手术室内大颗粒微生物气溶胶的监测。室内空气在动态情况下影响因素太多,不易形成标准。(目前,我也没查到动态下空培结果标准)另外,动态监测使用的是专门的监测仪器,一般医院不具备。

zhujianfeng 发表于 2012-6-29 12:59

空气采样的要求应该不分科室的,对重点科室采样的次数多一些。布点和采样时间按规范要求做。