静脉配置中心的建筑要求

最近我院要建静脉配置中心,有图纸让我审核,从院感的角度应注意哪些问题?请老师们赐教!另外,请教静配房间10万级净化,能在里面设水池吗?从静配间外出的垃圾是否必须有专门的垃圾通道?

有缘 发表于 2010-10-26 20:06

我院也要建静脉配置中心(卫生部近期要求的),我也求助静脉配置中心的建筑要求 请老师们赐教 。

茉莉花开 发表于 2010-10-27 11:06

卫生部办公厅《静脉用药集中调配质量管理规范》,
(九)静脉用药调配中心(室)内安装的水池位置应当适宜,不得对静脉用药调配造成污染,不设地漏;室内应当设置有防止尘埃和鼠、昆虫等进入的设施;淋浴室及卫生间应当在中心(室)外单独设置,不得设置在静脉用药调配中心(室)内。
静配房间十万级不够的啊,根据规范要求是万级!

忠实的山羊 发表于 2010-10-27 12:14

谢谢!我找一下《静脉用药集中调配质量管理规范》仔细阅读!

忠实的山羊 发表于 2010-10-27 12:24

我查到了《静脉用药集中调配质量管理规范》,上传全文供需要的朋友参考


黄跃兴 发表于 2010-12-5 10:13

hao dongxi ..........................................

zzq0 发表于 2010-12-5 11:57

下载学习了,备用,谢谢版主老师.....................

zhou00318 发表于 2011-2-23 13:42

这里的高手就是多!
谢谢老师,下载学习ing

fd_daisy 发表于 2011-2-23 15:39

谢谢,下载学习{:1_17:}{:1_17:}

感控人生 发表于 2013-4-27 20:22

下载学习了,谢谢分享!

lisa天使 发表于 2013-8-28 08:44

茉莉花开 发表于 2010-10-27 11:06 static/image/common/back.gif
卫生部办公厅《静脉用药集中调配质量管理规范》,
(九)静脉用药调配中心(室)内安装的水池位置应当适宜 ...

老师:您好!
    我们要搬迁新大楼,面临治疗室的使用,我们没有静脉配置中心,因此还在治疗室配药,个人认为,治疗室只要做好物体表面消毒和通风即可,我们有通风装置。还用安装紫外线循环风消毒机吗?在治疗室安装紫外线灯没有依从性。亟待您的建议。。。。。多谢!!!

茉莉花开 发表于 2013-8-28 14:28

我们在没有建设静配中心的时候也是在治疗室配液,我们不单是没有空气消毒机,紫外线灯管也没有安装,靠窗通风即可。
建静配中心是等级医院评审的要求。

chenjm 发表于 2015-12-11 15:51

忠实的山羊 发表于 2010-10-27 12:24
我查到了《静脉用药集中调配质量管理规范》,上传全文供需要的朋友参考

静脉用药集中调配质量管理规范学习了,旃向老师

sym 发表于 2016-4-30 10:29

下载学习了,谢谢分享!

syyaocaijuan 发表于 2016-7-26 16:53

静脉用药集中调配质量管理规范学习,刚要审核改装图纸

鲁山玉壶冰心 发表于 2016-9-27 14:41

忠实的山羊 发表于 2010-10-27 12:24
我查到了《静脉用药集中调配质量管理规范》,上传全文供需要的朋友参考

感谢分享,收藏起来方便查阅

hjmucle 发表于 2017-6-28 11:43

路过学习,谢谢分享给大家!

cstk1234 发表于 2018-6-13 11:31

谢谢分享,感谢老师。。。。

沙沙 发表于 2018-7-28 16:11

下载学习了,感谢老师分享

专注医院净化 发表于 2018-8-15 14:09

好东西,
下载学习了,感谢老师分享
页: [1] 2
查看完整版本: 静脉配置中心的建筑要求