港医院 发表于 2010-10-10 08:23

二级医院的产房、ICU空气到底要不要层流设备。卫生部有何规定?

请教各位:二级医院的产房、ICU空气到底要不要层流设备。卫生部有何规定?急!!!

小点点 发表于 2010-10-10 10:09

卫生部没有规定,也没有必要,根据医院的实力决定。

沙枣花 发表于 2010-10-10 10:17

赞同点点版主的观点,卫生部没有规定,也没有必要,根据医院的实力决定。

小雨点儿 发表于 2010-10-10 10:44

没有强制性的规范要求层流,当然钱多的没地方花,建了也未尝不可。

MZYGMAYING 发表于 2010-10-10 11:30

没有硬性规定,不过我市地震后恢复重建的市人民医院的手术室,市保健院的产房和手术室都是层流了,,使用的成本大,后期维护麻烦,我们院感科的任务重了

yhy8562243 发表于 2010-10-10 13:57

没有强制性的规范要求层流。个人认为没有必要,层流室的要求很高,建容易,管理难。谢谢!

莹之 发表于 2010-10-10 14:50

ICU层流在日常工作管理中带来更多的麻烦。

港医院 发表于 2010-10-10 15:22

谢谢各位!手术室呢?现在新建还要不要加层流设施。本人觉得如无硬性规定,就完全无必要,毕竟钱不是多呵!!

DYEY 发表于 2010-10-20 14:22

卫生部办公厅关于印发《重症医学科建设与管理指南(试行)》的通知【卫办医政发〔2009〕23号】:第四章 医院感染管理第二十五条 重症医学科的整体布局应该使放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用房区域等有相对的独立性,以减少彼此之间的干扰和控制医院感染。第二十六条 重症医学科应具备良好的通风、采光条件。医疗区域内的温度应维持在(24±1.5)℃左右。具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。
第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经空气感染的患者应当安置负压病房进行隔离治疗。

cm82174 发表于 2013-4-19 16:33

赞同点点版主的观点,卫生部没有规定,也没有必要,根据医院的实力决定。

安谨 发表于 2013-9-7 16:16

请教各位老师:层流室还需安装空气消毒机吗?如等离子、三氧消毒机什么的?盼望急回信息,谢谢!

zhongyiyuanxing 发表于 2015-3-1 23:06

上论坛学习相关的知识,节约时间,专业。谢谢!

铿锵玫瑰360 发表于 2016-4-8 08:32

谢谢老师们的精彩分享,路过,学习了!

红叶满山 发表于 2017-2-3 11:28

仔细拜读各位老师们的高见

圣诞节吃零食 发表于 2017-4-13 16:05

个人觉得ICU可以根据医院实力、当地空气质量来决定是否设置层流。层流ICU能耗过高、后期维护费劲,好处就是层流ICU给病人感觉高大上,可以提高医院形象,同时层流ICU收费也比无层流ICU高,就看医院实力了。还有一点,现国内空气质量欠佳,如当地空气质量不好,最好还是上层流,可以净化空气,对病患好。当地空气质量好,可采用自然通风,无需层流。

zcy123 发表于 2017-5-27 18:42

学习,路过,谢谢分享!

cwmh2010 发表于 2017-5-31 21:41

路过,学习了,谢谢老师们的分享

huiyiyi 发表于 2017-6-1 09:50

空气检测能达到规范就不需要层流,现在我们单位的也就有心外手术是要求百级净化,ICU都是开窗通风的

xzm123 发表于 2019-3-31 10:38


路过,学习了,谢谢老师们的分享

xzm123 发表于 2019-4-4 08:53


路过,学习了,谢谢老师们的分享