胡玺惠 发表于 2010-10-6 09:53

人流室建筑布局

们是一家二级医院,人流室迁址,房间数量少,医务人员更衣室和洗手间可以合并在一起吗?其他房间包括冲洗间、人流手术间、休息观察室、处置间都已按照流程安排,

guoyingqin 发表于 2010-10-6 10:18

区域划分上不合适,更衣室内洗手是卫生洗手,人流需外科洗手。

小璋 发表于 2010-10-7 09:16

更衣室设洗手处是可以,但是注意室内干洁、不潮湿;2楼的同行说:人流需外科洗手,有这个规定吗?我院没有这样执行呀,请问在那个规范上说明的?请指引一下,谢谢老师!

红梅伊人 发表于 2010-10-7 10:08

人流室的改造应参照手术室的管理,更衣室和洗手应分开,应按照外科手消毒来建制,同时应注意冲洗蜕膜组织的污洗的地方,尽量做道工作人员、病人、污物通道分开。

爱心妈妈 发表于 2010-10-13 19:56

需要有单独的人流室吗?我们的人流放在产房的靠入口处,行吗?

zhang123 发表于 2010-11-11 10:56

需要有单独的人流室,室内干洁、不潮湿,注意无菌操作

攀峰 发表于 2010-11-12 20:58

"人流室的改造应参照手术室的管理,更衣室和洗手应分开,应按照外科手消毒来建制"在那个规范中?

玛玛林 发表于 2013-7-25 16:30

人流室早改卫生洗手了!

前所未有的爱 发表于 2013-7-30 14:33

个人观点:人流室,如果按2类环境建造,1、保证空气菌落数≤4CFU/15min.90mm皿,工作人员手达到“卫生手消毒水平”方法为“六步洗手加卫生手消毒”,物面菌落数≤4CFU/5min.90mm皿 2、分设普通人流室、隔离人流室 及休息室 3、设洗手设施、冲洗设施 4、设处置室

不知是否正确?确实找不到任何“规范条文”,但是要求过高,怕实际做不到。

wangkang 发表于 2014-3-3 22:35

房间不够,好难达到呀1

感染药师 发表于 2014-9-3 09:45

我们的相当于格子间,房间多,但是布局感觉有点乱
页: [1]
查看完整版本: 人流室建筑布局