层流的CSSD空气标准
2002版《消毒技术规范》要求,层流病房及层流手术室空气应达到≤5cfu/m3,而现在层流手术室是按照层流级别的不同,层流手术室中央区和周边区有不同的要求。现在很多地区CSSD都是层流的。层流的CSSD去污区;检查、包装及灭菌区;无菌物品存放区应分别达到什么标准才算合格? 回复 1# 星空看你院供应室的层流级别是多少,根据相应级别标准来确定细菌数 应根据你们无菌物品存放区、检查、包装及灭菌区和去污区的层流级别的不同来确定。要求百级周边区0.4个/30min.Φ90皿,中央区0.2个/30min.Φ90皿:千级周边区1.5个/30min.Φ90皿,中央区0.75个十万级4个;万级周边区2个/30min.Φ90皿,中央区4个/30min.Φ90皿;十万级4个/30min.Φ90皿;三十万级5个/30min.Φ90皿。 谢谢各位老师的指点,清楚了。 层流洁净手术室空气细菌含量以cfu/m3为单位多少超标啊?
按照I类环境空气细菌含量<10cfu/m3的标准,经公式50000N/AT推算,就是不能培养到一个菌落。只要培养到1个菌落,就超标了 回复 3# 任一丹
请问老师:中央区周边区0.2个/30min.Φ90皿,指的是5个培养皿平均的菌落数<0.2个吗?,就是比如5个培养皿培养到的菌落数分别为1,0,0,0,0,那最后算下来手术区就是0.2个/30min.Φ90皿。 回复 6# songge123cs
您理解得非常正确。 回复 5# songge123cs
注意监测时间是不一样的,洁净手术部需要30分钟 回复 1# 星空
按照《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求,主要洁净用房也是有等级之分的,并且每个级别有不同的标准。如Ⅰ级指需要无菌操作的特殊实验室;Ⅱ级指体外循环灌注准备室;Ⅲ级指刷手间、消毒准备室、一次性物品、无菌敷料等存放间、护士站、洁净走廊;Ⅳ指麻醉恢复室、更衣室、清洁走廊。
标准为:Ⅰ类 局部0.2个/30分钟.φ90皿,其他区域0.4个/30分钟.φ90皿;Ⅱ类是1.5个/30分钟.φ90皿;Ⅲ类是4个/30min.φ90皿; Ⅳ类是5个/30min.φ90皿。