zhujiarong 发表于 2010-8-3 14:52

中心供氧问题

传染病区中心供养系统能不能和普通病区同用一个中心供养系统吗?

jt001765 发表于 2010-8-3 15:08

应该是可以的,给氧是正压,不会倒流,不会传染的吧!

依依 发表于 2010-8-3 15:26

个人认为如果是呼吸道传染病,还是谨慎些吧。呼吸道以外的传染病应该可以。

深深深深的海 发表于 2010-8-3 16:34

传染病区中心供氧系统不能和普通病区同用一个中心供氧系统,尤其是呼吸道传染病。

chenhui 发表于 2010-8-3 16:47

我院是同一个系统,中心供氧系统的功能不就是氧气桶贮存运送氧气,各病床单元的氧气端口还要接氧气表装置,鼻导管一人一用一销毁,湿化瓶可以清洗消毒,所以我认为是可以共用同一个中心供氧系统。

yhy8562243 发表于 2010-8-3 17:31

如果中心供氧系统有问题会影响到各科病人,但一个病人经氧气管道逆行感染其他病人从理论上讲是行不通的,所以我认为共用同一个中心供氧系统是可以的。谢谢!

绿谷 发表于 2010-8-3 21:56

回复 2# jt001765

我也认为是这样。

巨龙竹 发表于 2016-6-14 09:34

路过学习了,谢谢老师的分享!

在云端 发表于 2020-3-30 11:34

10年前的问题,如今看来仍然值得学习

小白天使 发表于 2020-4-5 20:07

传染病区中心供氧系统不能和普通病区同用一个中心供氧系统,尤其是新冠肺炎的这类呼吸道传染病时,不可以的。