洁净手术室的环境卫生学标准究竟怎么做?
我院手术室空气洁净级别是30万级,根据《洁净手术部综合指标》的要求,细菌最大平均浓度为175个/m3以下;2002年的《消毒技术规范》的规定是一类环境为层流手术室,空气的标准是10cfu/m3以下。工作中应如何执行? 回复 1# 潘献红请问您院手术室的级别只有30万级吗?是哪家公司做的?
如果说两个标准不一样,您看一下他们的单位是否一样?
洁净手术室的空气培养菌落标准不是cfu/m3a啊! 本帖最后由 茶韵幽香 于 2010-7-15 10:39 编辑
回复 1# 潘献红
关于洁净手术部监测问题,您还可以用搜索功能,论坛中已有不少的讨论、课件等,相信对您会有很大的帮助。正如缭绕老师所言,贵院洁净手术部难道就只有30万级别吗?我院是百级、千级和万级,各种手术用房是10万级。我们是用《医院洁净手术部建筑技术规范》上的标准换算的,给您我院的标准作为参考。 监测洁净度有两种方法一种是浮游发,一种是沉降法。一般医院用的是沉降法,30万级的够不上洁净手术室,只能算是准洁净手术室沉降法5个/30min.¢90皿,浮游法175个/m3。换算成cfu是131cfu/m3 回复 5# 贤惠
我院手术室都是百级、千级和万级,其他辅助用房都是十万级,所以没注意30万级的情况。
刚才又仔细的看了《医院洁净手术部建筑技术规范》,发现您说的挺正确的,那么30万级是可以按照130cfu/m3来监测。谢谢您提供的回复! 回复 1# 潘献红
根据《洁净手术部综合指标》的要求,细菌最大平均浓度为175个/m3以下,是采用的浮游法测定的;2002年的《消毒技术规范》的规定是一类环境为层流手术室,空气的标准是10cfu/m3以下,是用沉降法测定的。测定的时间也不一样。 洁净手术部执行标准,我们是按发布年度最近的执行,即执行《医院洁净手术部建筑技术规范》的标准,这到那都说的出,能立住脚的。《医院洁净手术部建筑技术规范》它将洁净级别进行了分类,比较细。我觉得按这个执行不会有争议。2002年的《消毒技术规范》内的标准是用的GB15982-1995《医院消毒卫生标准》,而GB50333—2002《医院洁净手术部建筑技术规范》的标准是2004年6月发布的。 回复 3# 茶韵幽香
请问老师您医院是执行的什么标准啊{:1_17:} 回复 8# 无忧
我在3楼传的资料就是按《医院洁净手术部建筑技术规范》上的标准! 回复 9# 茶韵幽香
谢谢老师在百忙中给我回应{:1_17:} 资料下载看了,很详细和明了,版主的工作做得很细呀!谢谢! 请问贤惠老师,沉降法的细菌数(个/皿)怎样换算成CFU? 回复 12# 色彩
根据公式50000N/AT,放置30分钟换算下来系数约为26.,所以用平皿平均菌落数*26便可,如5*26=130cfu/m3 学习了各位老师的回答,终于彻底明白。谢谢。 5分钟监测时间:157*N(菌落均数)
30分钟监测时间:157/6*N(菌落均数) {:1_1:}谢谢了下载了不错 我院是以基础护理书规定的层流手术室属于一类环境,按标准时小于并等于10个cfu/m3 正在为洁净手术室辅助用房如何设点烦恼,从茶韵幽香老师的资料里找到了答案,非常感谢,还想问一下II级体外循环如何布点? 十万级沉降法的细菌数(个/皿)换算成CFU,4*26=104cfu/m3对吗? 向各位老师学习了。
据公式50000N/AT,放置30分钟换算下来系数约为26.,所以用平皿平均菌落数*26便可,如5*26=130cfu/m3
页:
[1]
2