凌波玉荷 发表于 2010-7-6 12:11

洁净手术室洁净区与非洁净区之间的通道

“《洁净手术室建筑规范》5.2.1洁净手术部必须分为洁净区与非洁净区。洁净区与非洁净区之间必须设缓冲室或传递窗。”也就是说洁净手术间为洁净区,污物通道为非洁净区,洁净手术间到污物通道应设传递窗,而不能直接开门,如果开门就应该有缓冲间,不知道这样的理解对不对?目前我院洁净手术间通过一扇门直接到了污物通道,不知妥否?是不是改为传递窗才合符规范?请老师们给予讲解,谢谢!!

chenhui 发表于 2010-7-6 14:56

我院洁净手术间也是通过一扇门直接到了污物通道,同样想了解这个问题,谢谢!

任一丹 发表于 2010-7-6 15:56

洁净手术间通过一扇门直接到了污物通道肯定不妥。应增加一个缓冲间和传递窗才合符要求。 缓冲间为人流通道,传递窗为物流通道。

凌波玉荷 发表于 2010-7-6 17:38

回复 3# 任一丹


    谢谢老师!也就是说我们现在在仅有门的情况下,需要增加一个缓冲间做人流通道,再开一个传递窗做物流通道?

楚楚 发表于 2010-7-6 17:41

回复 1# 无语
洁净区内的“污物通道”仍然属于洁净区,不属于非洁净区,只是洁净级别一般为四级而已,一般为自闭门与手术间分隔

凌波玉荷 发表于 2010-7-6 17:55

回复 5# 楚楚

谢谢楚楚老师!也就是说,目前我们医院洁净室手术间到污物通道之间有一扇门(自闭门)就是合符要求的吗?楚楚老师,我们还想问问,您认为开门更好还是开传递窗更好?谢谢老师!!

lisa天使 发表于 2010-7-6 21:15

我院在新建病房楼时,手术室就是洁净区内的“污物通道”仍然属于洁净区,不属于非洁净区,只是洁净级别一般为四级而已,一般为自闭门与手术间分隔,我觉得开门还是比较有可操作性的。

楚楚 发表于 2010-7-6 22:26

回复 6# 无语
二者均可,在于使用者的使用目的,以方便适用较好。

任一丹 发表于 2010-7-7 09:11

回复 4# 无语


    是的。用一个强制性双开门传递窗作为污物通道,既符合要求又节省空间。

凌波玉荷 发表于 2010-7-7 20:05

再次谢谢楚楚老师、天使老师、任一丹老师。

凌波玉荷 发表于 2010-7-7 20:08

回复 8# 楚楚


    我们也觉得门使用更方便,可是去参观的医院的老师们都说最好用传递窗,那样更便于管理。所以就来求助大家了{:1_7:}

水墨画 发表于 2010-7-7 20:33

我认为开一扇门比较适合实际操作。因为是自闭门,在手术结束后转移布类、医疗废物等时间不长,不会造成很大的压力差,原则是尽量减少开门的次数。

凌波玉荷 发表于 2010-7-12 14:43

回复 12# 水墨画


    谢谢水墨画老师

文文才 发表于 2010-7-14 13:49

洁净区直接通过污染区,应该设缓冲间。

fcqxf 发表于 2012-2-7 22:27

各位老师好,我院是洁净手术室,有一个污物走廊,一个洁净走廊,护工从护办室去污物区来回要穿梭于洁净走廊,可不可以将污物走廊和护办室开一道门,中间设一个缓冲室

fcqxf 发表于 2012-2-7 23:18

护工(保洁员)可以从污物通道通过缓冲间进入护办室,不知行不行?

院感新青年 发表于 2018-11-27 21:58

洁净手术间通过一扇门直接到了污物通道肯定不妥。应增加一个缓冲间和传递窗才合符要求。 缓冲间为人流通道,传递窗为物流通道。{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术室洁净区与非洁净区之间的通道