jovjov1 发表于 2010-7-5 19:41

有关手术室无菌物品存放间空气培养问题

不知哪位老师各位是否有对手术室做过动态的卫生学监测或者哪位老师是否有层流手术室在动态情况下做的空气培养结果的判断标准?

茶韵幽香 发表于 2010-7-6 12:11

回复 1# jovjov1

《医院洁净手术部建筑技术规范》上无论是沉降法还是浮游法给出的标准均是静态的,还没发现动态下的标准。

jovjov1 发表于 2010-7-7 09:58

回复 2# 茶韵幽香
谢谢

jovjov1 发表于 2010-7-9 09:53

若对于层流手术室手术当中进行空气培养的话,出现结果为251CFU/M3,对于这样的结果不知道各位老师有何看法。谢谢!

茶韵幽香 发表于 2010-7-9 21:14

本帖最后由 茶韵幽香 于 2010-7-9 21:15 编辑

回复 4# jovjov1


    您指的层流手术室是指一般的,还是指洁净手术部中的百级、千级或是万级手术室呢?
前者可以参考《医院消毒卫生标准》中的一类环境;后者要根据不同的级别分别按手术区和周边区来判断,在论坛中搜索,有相关内容的。不论是那种,251都是超标的,不合格。

愚人国度 发表于 2016-8-18 11:58

同意五楼的观点{:1_14:}{:1_14:}