李杨 发表于 2007-12-11 14:59

洁净手术室空气动态监测标准?

请教各位老师:我们医院刚投入使用洁净手术室,上月我们做了一次100级间的空气沉降法采样(静态)本月要做动态采样,国家标准是动静比小于或等于7.5,应该如何来理解?实际工作中应如何操作?谢谢各位的热心指导!

刹那芳华 发表于 2012-7-11 23:16

应该是1:7.5.例如:百级手术间手术区是:0.2,那就有0.2乘以0.75所得数值就是动态的正常范围。这只是我的理解。

刹那芳华 发表于 2012-7-11 23:20

应该是0.2乘以7.5所得数值就是动态的范围

山那边 发表于 2012-9-17 20:41

是的,百级手术间手术区是:0.2乘以0.75所得数值就是动态的正常范围
千级手术间手术区是:1.5乘以0.75所得数值就是动态的正常范围

wujing3 发表于 2013-9-3 16:48

山那边 发表于 2012-9-17 20:41 static/image/common/back.gif
是的,百级手术间手术区是:0.2乘以0.75所得数值就是动态的正常范围
千级手术间手术区是:1.5乘以0.75所得 ...

既然空气沉降法动态采样国家标准是动静比小于或等于7.5,那么我的理解是,根据《医院洁净手术部建筑技术规范》3.0.3.1洁净手术室的等级标准要求:百级手术区应该是0.2乘以7.5,千级手术区应该是0.75乘以7.5,万级手术区应该是2乘以7.5,所得数值才是动态的正常范围。不可能动态监测数据反而小于静态吧。

山那边 发表于 2013-9-9 11:20

百级手术间手术区是:0.2乘以7.5所得数值就是动态的正常范围
千级手术间手术区是:1.5乘以7.5所得数值就是动态的正常范围
{:1_1:}