wney 发表于 2010-6-7 09:35

紫外线灯管使用一千小时以后

请问各位老师:
    紫外线灯管使用一千小时以后灯管监测强度仍然合格,累计时间应怎样登记,灯管监测应该怎样做。每隔多长时间进行一次监测。

zjhlyf 发表于 2010-6-7 09:53

紫外线灯管可使用5000小时,每3-6个月监测一次强度。

lisa天使 发表于 2010-6-7 09:57

要看紫外线灯管的生产标准,如果是5000小时,好像应该是3-6个月监测一次。

sw689000 发表于 2010-6-7 10:37

我们紫外线灯管使用一千小时以后灯管监测强度仍然合格,也要求更换的。灯管监测每隔半年进行一次。

江南雨 发表于 2010-6-7 10:56

消毒技术规范中要求紫外线灯管使用一千小时以后就废弃。

tlzyyg 发表于 2010-6-7 11:06

我们也是1000小时计算的,超过1000小时就算强度达到要求也不再使用了,不过我们的用量已经很少了,现在大部分科室都改用电子消毒器了。

小雨点儿 发表于 2010-6-7 11:14

回复 7# tlzyyg
“超过1000小时就算强度达到要求也不再使用了”,能说下理由吗?

wney 发表于 2010-6-7 11:21

谢谢各位老师,但如果监测强度合格的话还要更换灯管吗?

串串香 发表于 2010-6-7 11:58

[我认为强度监测结果合格应能继续使用。   至于累计时间应客观对待。

沧海一粟 发表于 2010-6-7 12:07

回复 2# zjhlyf
你这个规定的依据从何而来?

沧海一粟 发表于 2010-6-7 12:09

回复 6# tlzyyg

电子消毒器是什么消毒原理呀?再说了,电子消毒器也应该有使用寿命的吧?怎样检测电子消毒器的消毒效果呢?能介绍一下吗?谢谢!

沧海一粟 发表于 2010-6-7 12:15

回复 1# wney

紫外线灯管的使用寿命主要看使用说明书,有的是1000小时,也有一种40瓦的是2000个小时,如果测强度是好的,应该可以继续使用,累计时间延续下去就是了,但是要把紫外线强度监测的结果在使用1000时的登记本上注明,至于以后多长时间监测,要看你使用1000小时以后测的强度高低,如果已近接近70uw/cm2,则建议短时间内注意加强强度监测,如果强度很高,可以间隔时间长一点,比如1个月啊,国家没有具体要求,还是自己酌情掌握。

沧海一粟 发表于 2010-6-7 12:15

回复 9# wney

强度合格则不需要更换灯管。

依依 发表于 2010-6-7 14:07

这是紫外线的汇总贴,里面有你需要的内容,论坛里已多次探讨过,希望对你有所帮助。
http://bbs.sific.com.cn/search.php?searchid=280&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes

缓缓轻风 发表于 2010-6-7 16:01

现在的紫外线灯管质量极差,400小时就监测不达标了。

心灵的翅膀 发表于 2010-6-7 19:24

我们也执行卫生部消毒技术规范中要求紫外线灯管使用一千小时以后就废弃。

jianfeng917 发表于 2010-6-7 20:49

紫外线灯管的生产厂家不同,可能制造标准也不一样,必须按厂家的使用说明和产品寿命定期检测,以防不测

hcq813629 发表于 2010-6-7 21:10

我们紫外线灯管使用1000小时以后灯管监测强度合格,可以继续使用,累计时间延续下去就是了,灯管监测每隔半年进行一次。

风平浪静 发表于 2010-6-8 23:50

本帖最后由 风平浪静 于 2010-6-8 23:52 编辑

现在市面上买到的紫外线灯质量比03年以前差多了,不少用不到500小时就得更换了,能用到1500小时的已经不多见。不知楼主采用的是什么方法测定紫外线辐照强度,如果是试纸检测,误差比较大,应谨慎哦。

diyi5011 发表于 2010-6-10 14:57

我也认为强度监测结果合格应能继续使用。   至于累计时间应客观对待。