室内通风很好的妇门检查室,还需要紫外线消毒吗?
尊敬的各位老师好我有一困惑,我院妇科门诊检查室通风条件很好,且医生也能保证每天通风最少两次,时间不少于30分钟,还需要紫外线消毒吗?如果不需要,紫外线登记本上是否可以记录通风时间。有阴雨天或冬季不便开窗时再用紫外线消毒,并记录消毒时间,这样做可以吗? 在做好通风换气的前提下,我认为还应该做好紫外线消毒。不知道我的观点对吗 个人认为如果通风条件好,可以不用紫外线消毒。至于是否需要记录通风时间,可能不同地区、不同检查者有不同要求,我院现在没有记录通风时间。 在通风换气好的情况下,不需要紫外线消毒,至于记录通风时间,我认为完全没有必要,形成了制度性的工作没有必要再进行繁琐记录,增加临床的工作量。 赞同4楼意见。常规通风,不需要记录。但是紫外线灯还是应该存在的,已备污染时使用。 通风良好,无需紫外线消毒。 我也认为通风好就可以了,不需要记录。减少形式化感控! 通风条件良好,无需用紫外线消毒,也没有必要记录通风时间,我们医院是这样做的。就算有检查者来时,也比较关注重点科室的记录及监测,不会刻意的查门诊检查室的空气记录的。我认为只要是真正的专家,就不会把检查的精力集中在空气上。 各位老师的回复使我茅塞顿开,谢谢大家。 <消毒技术规范>中并没有要求所有医院的每个医疗场所都紫外线消毒,不可能所有空间的空气都能消毒,门一打开就又流通了,个人认为紫外线消毒无实际意义,注意做好消毒隔离环节质量控制用处更大些! 我也认为通风条件良好,无需用紫外线消毒,也没有必要记录通风时间。 有这样的规定吗?通风好就行。
要有数据的 在通风换气好的情况下,不需要紫外线消毒,至于记录通风时间,我认为完全没有必要,形成了制度性的工作没有 ...
米乐.8382 发表于 2010-5-25 10:02 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
赞同您的意见。在通风换气好的情况下,不需要紫外线消毒,至于记录通风时间,是完全没有必要的。 看了楼上各位的意见都是说“在通风换气好的情况下,不需要紫外线消毒,至于记录通风时间,是完全没有必要的。”
在这里大家提到的都是针对空气消毒来说的,我觉得有必要用紫外线消毒,因为检查室内还有其他物品,紫外线可以消毒一些物品的表面、还可以消毒地面。 路过学习了 大家的讨论,让我想到那句话:流水不腐,户枢不蠹。通风换气,道理应该也一样吧。那么多年过去,大家还在讨论此话题,看来空气消毒工作并没有统一的规范让大家执行,或许说大家的认知还是不一。 紫外线消毒肯定是更好。 路过学习,谢谢各位老师的分享 空气流通很注意,紫外线消毒也必要,尤其是卫生监督检查要求有