一位护理专家来指导工作,要求手术室手术间、供应室无菌物品储存间窗户需要双层玻璃?感觉有道理,但不知何处有此规定?请老师们赐教,谢谢!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 16:48 | 显示全部楼层
 手术间、供应室无菌物品存放间窗户玻璃主要功能是自然采光和方便自然通风,双层可能是一层纱窗、一层玻璃,是不是专家的口误。前几年,在消毒供应室改建中,要求物品传递窗用双扉窗,现在我们医院新建消毒供应中心时,山东新华专业人员说现在不要求双扉窗,做自动上、下移动窗,医院消毒供应中中心管理规范中也未说窗户要双层玻璃。建议暂时保留专家意见。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 18:23 | 显示全部楼层
为什么CSSD无菌物品储存需要双层玻璃?
从新规范对3区的工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求中看出,无菌存放区的要求比检查包装区低。
无菌物品的储存更多的是在临床各部门,是不是临床的治疗室要求也和CSSD一样?不然是不是“掩耳盗铃”?
对无菌物品的管理使用合格的包装材料才是重点。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 19:22 | 显示全部楼层
我们医院目前也准备改造消毒供应中心,山东新华医疗公司这段时间正与院领导接触,感谢上面几位老师的解答!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 20:08 | 显示全部楼层
回复 1# 腊梅

如果是洁净手术室,就不需要开窗户的。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 21:49 | 显示全部楼层
双窗和双层玻璃不是一个概念。
双窗是双层窗,两窗可以分别开启,层流净化房间如果有窗的话,就要设双窗,可以增加密封性。
双层玻璃从字面上理解应该是一个窗扇上装两层玻璃,这种设计可以增加房间的保暖性,与密封性无关。
个人认为手术间、供应室无菌物品储存间没有必要设双窗或双层玻璃。原则上手术室、消毒供应室选址应周围环境清洁,远离污染源,如果周围环境清洁程度不理想,可以考虑设置双窗而不是双层玻璃。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 10:57 | 显示全部楼层
洁净手术室是不容许开窗的。我们打算建洁净手术室就没有开窗。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-27 16:44 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!
我们手术间是全层流,只是省级护理专家来院指导工作时讲此二个地方要用双层玻璃窗,本人未见哪儿有此规定才请教大家.
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-27 16:49 | 显示全部楼层
回复 6# xiaolongnv

赞同您的意见和观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-18 11:18 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!